Страница 1 от 2
Колко мощност на тръба 20мм.
Публикувано: ср юли 25, 2012 7:55 am
от complast
Колеги имам една питанка!Колко киловата радиатори могат да се вържат на един кръг с вътрешен диаметър 20мм?Или по- точно!
Може ли тръба 20мм да захрани 8 киловата радиатори.
Re: Колко мощност на тръба 20мм.
Публикувано: ср юли 25, 2012 8:05 am
от AntonBM
При температурна разлика 20° между вход и изход (за радиаторите е стандартно толкова) по тръба с вътрешен размер ф20 мм може да минат 9600 W с приемлив пад на налягане. Може да минат и повече, но трябва да се напъне помпата или да се увеличи температурнат разлика.
Re: Колко мощност на тръба 20мм.
Публикувано: ср юли 25, 2012 9:24 am
от complast
Да ама на едно място прочетих,че максимума на 20мм е 5600 вата.за помпа до 100 вата.
Re: Колко мощност на тръба 20мм.
Публикувано: ср юли 25, 2012 10:01 am
от montoya
complast написа:Да ама на едно място прочетих,че максимума на 20мм е 5600 вата.за помпа до 100 вата.
Вътрешен или външен диаметър обаче!?
Re: Колко мощност на тръба 20мм.
Публикувано: ср юли 25, 2012 10:43 am
от torbalan
Външен, външен... Обикновено се дава външния диаметър на тръбата...
Например Ф20х0,7 са най-разпространените медни тръби - външен диаметър 20мм и дебелина на стената 0,7мм
И от какъв материал е тръбата?
Re: Колко мощност на тръба 20мм.
Публикувано: ср юли 25, 2012 10:46 am
от AntonBM
Какво е това място, където си го чел? Не е коректно да се казва каква е помпата (дебит, напор и консумация на ток), без да се знае каква е дължината на тръбната мрежа и с колко колена и арматура е изградена мрежата.
Това, което ти написах аз 9600 W е за метална или пластмасова тръба с вътрешен диаметър ф20 (за такъв питаш) при температурна разлика 20°. Дебита се получава 420 литра на час, скоростта е 0,33 m/s, а пада на налягане на линеен метър е 11 мм.вод.ст.
Ако тръбите, с които захранваш радиаторите са около 50 м. и имаш нормално количество колена и кранове пада на налягане за инсталацията ти ще е в рамките на 1200 мм.вод.ст. Като се сложи филтъра и загубата в котела ти трябва помпа с дебит 420 литра на час при напор 3 м.вод.ст. Става с помпа Grundfos UPS 25-40 180 на 3-та скорост при консумация на ток 60W. Със 100 ватова помпа ще се прекара и по-голяма мощност.
Re: Колко мощност на тръба 20мм.
Публикувано: ср авг 22, 2012 5:03 pm
от lux_e_on
torbalan написа:
Например Ф20х0,7 са най-разпространените медни тръби - външен диаметър 20мм и дебелина на стената 0,7мм
Най разпространените медни са Ф22медни а те носят до 22kW с подходяща помпа и изолация,следователно или яка помпа или Ф 28 (15-20kW) с нормална помпа.
Re: Колко мощност на тръба 20мм.
Публикувано: ср сеп 05, 2012 12:06 pm
от HASSEN1488
Здравейте, имам следното питане :
Помпата ми е Grundfos upbasic, 45 w. Радиатора на единия ми кръг е 18000/100/600 (дължина/ширина/височина), захранван е с 16 мм тръба с ал. вложка. Мога ли от същата тръба с тетки да направя отклонение и да захраня още един радиатор за помещение от около 7 квадрата, изолирано с 5 камерна дограма?
С каква мощност би бил този радиатор?
Предварително Ви благодаря.
Re: Колко мощност на тръба 20мм.
Публикувано: съб сеп 15, 2012 2:45 pm
от HASSEN1488
Дали все пак бих могъл да намеря помощ тук?
Re: Колко мощност на тръба 20мм.
Публикувано: съб сеп 15, 2012 7:50 pm
от montoya
На границата си, но мисля че ще успее да ги захрани. За малкото помещение около 1 киловат радиатор, тоя големия мисля е 4,3 - 4,4 киловата, мисля тая тръба 5 и малко киловата и е максимума