Страница 1 от 2
Съвет за циркулационна помпа
Публикувано: вт авг 28, 2012 11:00 am
от steady
..........
Re: Съвет за циркулационна помпа
Публикувано: вт авг 28, 2012 11:12 am
от LazarGanev
Сложи си обезвъздушители на подходящи места по тръбите и изкарай въздуха. Ще ти е достаттъчна тази помпа
Re: Съвет за циркулационна помпа
Публикувано: вт авг 28, 2012 4:56 pm
от steady
...........
Re: Съвет за циркулационна помпа
Публикувано: вт авг 28, 2012 6:44 pm
от naskov
Най-вероятно имаш въздушна тапа. За да я махнеш правиш следното: При запален котел спираш всички радиатори, които работят. Оставяш един-два от неработещите с отворени кранове, ако има и други неработещи им затваряш крановете. Включваш помпата на втора степен. Трябва радиаторите да започнат да греят. Ако и това не помогне трябва да сложиш автом. обезвъздушители ,както казва колегата Лазар Ганев. Гледай да не прегрееш котела!
Re: Съвет за циркулационна помпа
Публикувано: чет авг 30, 2012 10:45 pm
от joro_vn
Или слагаш по-мощна помпа, за която се изръсваш съответните стотинки, или сядаш и бавно и търпеливо си регулираш системата, така че дебита на помпата да е достатъчен да достави вода и за третия етаж.
Под регулиране имам предвид притваряне на изходящите клапани на радиаторите на втория и най-вече на първия етаж.
Няма смисъл да се върти много вода през радиаторите на първия етаж с минимална разлика в температурата на входа и изхода им, а да не стига налягане за третия.
Re: Съвет за циркулационна помпа
Публикувано: пет авг 31, 2012 11:08 am
от steady
.............
Re: Съвет за циркулационна помпа
Публикувано: пет авг 31, 2012 11:50 am
от LazarGanev
steady написа:Благодаря за мнението, но казвам направо не съм привърженик на тия неща с регулиране на дебита чрез кранове. Не го правя на поливните си системи няма да го правя и тук. За това съм писал че ще сложа помпа не е проблем, все пак си го правя за себеси и целта ми е да работи, не да спестя 200-300-400лв. Нито ще забогатея нито ще обеднея. Насочил съм се днес към проба с грундфос 25-70, а съм намерил грундфос 32-80. Ще ми бъде ли достатъчна 32-80 за да го захрани. Днес сигурно ще разбера, но все пак питам.
Извинявай, парите са си твои, инсталацията също, но това което си решил да правиш е най-непрофесионалния, безхаберен и разхитителски начин за хидравличен баланс на една отоплителна система! Опитах се да използвам меки изрази

. Ако това нещо го направи инсталатор, клиентът има пълното право да го изхвърли през терасата вместо да го изрита през вратата

! Я кажи как трябва да се подходи, ако тръбите са 1 1/2"? Това е все едно в автомобила вместо скоростна кутия да се монтират двигатели от поне 500 коня!

Не разбирам тогава защо пускаш тема и ние да си чупим пръстите да ти отговаряме. Остани си със здраве, темата е за коша

Re: Съвет за циркулационна помпа
Публикувано: пет авг 31, 2012 12:36 pm
от steady
.............
Re: Съвет за циркулационна помпа
Публикувано: пет авг 31, 2012 1:14 pm
от LazarGanev
Отговорът ти беше даден, ама си знаеш своето и не признаваш мненията, които ти даваме - да си обезвъздушиш системата и да я балансираш от секретните кранове, помпата най-вероятно ти е достатъчна, макар че си дал един куп излишна информация, а си спестил важната. Сърди се на се себе си, че си хванал да правиш неща преди да си чел и да знаеш какво ще правиш! Ако се правехме на велики, нямаше да ти дадем правилния отговор
Re: Съвет за циркулационна помпа
Публикувано: пет авг 31, 2012 2:59 pm
от filmatoplo
След като причината се отстрани , моля сподели тук да се знае , подобни случаи много-все на някой ще му е полезно

.