Страница 1 от 1

Парен и газов котел в един кръг

Публикувано: пет авг 31, 2012 12:33 pm
от disem
От няколко години отоплявам къщата с газов котел. Котлето е на метан /природен газ/. Метана го доставят до вкъщи и се съхранява в пакет от метанови бутилки. Тази година купих парен котел Виадрус u22. Имам идеята да свържа двата котела в общ кръг за да може газовия котел да поддържа температурата при изгасване на парния. Газовия котел следи температурата и се включва при спадане на температурата под предварително зададената. Изключва се малко след достигане на зададената температура. В газовия котел има фабрични монтирани помпа и разширителен съд. Има и датчици за налягане на водата и температурата в систамата. Въпросите са ми следните:
1. Парния котел преди или след газовия да го монтирам?
2. Може ли да се използват монтираните в газовия котел помпа и разширителен съд или ще трябва да се сложат допълнителни?
3. Какви допълнителни, обезопасителни елементи трябва да се добавят?
От сега е ясно че ако се остави газовия котел преди парния, термометъра ще отчита температурата на изходящата от радиаторите, по-студена вода и поради това котела ще трябва да се настрои да включва при по-ниска температура. Така обаче помпата ще работи с по-студена вода. Ако газовия се сложи след парния, помпата ще работи с гореща вода.

ВАЖНО - Извинявам се за грешката. Не става въпрос за парен котел, а за такъв на твърдо гориво!

Re: Парен и газов котел в един кръг

Публикувано: пет авг 31, 2012 1:22 pm
от AntonBM
Парните котли произвеждат пара, горейки различни видове горива. Не е ясно какъв е твоят газов котел, но предполагам, че е водогреен, а не парен. Значи няма работа да го свързваш с парен котел. Ако искаш съвети уточни:
1. Наистина ли говориш за парен котел?
2. Какво гориво ще гориш в този котел?
3. Каква е мощността на новия и стария (газов котел)?
4. Газовият ти котел случайно дали не е и кондензен?
5. Каква е мощността на консуматорите (радиаторите)? За какъв температурен режим са оразмерявани?
Предполагам, че нямаш в предвид точно парен, а водогреен котел. Той може да се свърже с газов водогреен котел, но дали да го свързваме последователни или паралелно зависи от мощността на котлите. Ако са последователно, дали газовият да е отпред или отзад зависи от това дали е кондензен.

Re: Парен и газов котел в един кръг

Публикувано: пет авг 31, 2012 1:28 pm
от LazarGanev
По принцип може и последователно, но на мен не ми харесва тази идея всичките боклуци от чугунения котел да отиват в газовия, макар да има филтър. Някои производители изобщо отхвърлят такава схема. Най-добре е газовият котел да топли през топлообменник, а може и през хидравличен съединител, с отделни помпи. РС няма да е достатъчен вероятно

Re: Парен и газов котел в един кръг

Публикувано: пет авг 31, 2012 2:08 pm
от disem
Да, наистина не парен, а котел на твърдо гориво. По-точно Виадрус U22, 10 секции. Газовия е Savio 624S.

http://www.mitracome.com.ua/info.php?pr ... sv&tovar=4

Re: Парен и газов котел в един кръг

Публикувано: съб сеп 01, 2012 9:55 am
от disem
Бихте ли предложили някаква примерна схема на свързване? И още еди въпрос. Котела на твърдо гориво е сложен в надземен гараж /в близост до газовия/. В гаража няма комин. Може ли с ламаринени тръби /кюнци/ с определен диаметър да изведа газовете навън през дупка в стената?

Re: Парен и газов котел в един кръг

Публикувано: съб сеп 01, 2012 1:08 pm
от filmatoplo
Ако коминната метална тръба остане гола , ще текне такъв конденз , че ще оплеска всичко по двора и гаража. :wink:

Re: Парен и газов котел в един кръг

Публикувано: нед сеп 02, 2012 11:24 am
от disem
За да не пишем на две места и да дублираме нещата, темата е пренесена тук - viewtopic.php?f=10&t=35237