Въпрос относно дебит
Публикувано: пон сеп 24, 2012 2:05 pm
от filmatoplo
Здравейте

, нужна ми е информация относно водния дебит през вентилконвектор Клима джет 15 киловата мощност отопление , код на конвектора 236 .Общия брой на конвекторите 4 броя

-от тук трябва да открия и дебита и модела на помпата за тях

.Захранващата тръба полипропилен стъклофибър фи-50 .На далите насока -предварително благодаря

.
Re: Въпрос относно дебит
Публикувано: пон сеп 24, 2012 2:12 pm
от torbalan
Би трябвало да знаеш, но за всеки случай виж
тук 
Re: Въпрос относно дебит
Публикувано: пон сеп 24, 2012 2:53 pm
от filmatoplo

Благодаря , формули знам (не съм проектант де ), но търсех (още търся) нещо на готово

.Средна температура на водата през конвекторите ще варира 65-75 градуса макс 80 гр , разлика вход -изход 5-10 градуса (въпрос на настройки ).
Re: Въпрос относно дебит
Публикувано: пон сеп 24, 2012 3:33 pm
от torbalan
На теб ти трябва максималния дебит, по него ще избираш помпа.
Ако кажеш колко ще ти е максималната температурна разлика - останалото е въпрос на две минути с калкулатура

Re: Въпрос относно дебит
Публикувано: пон сеп 24, 2012 5:05 pm
от Ahmakov
Грубо за дебита, по 1,315m3/h или 0,370l/s на конвектор. За четирите 5,260m3/h или 1,460l/s. За помпата трябват още данни за инсталацията.
Re: Въпрос относно дебит
Публикувано: вт сеп 25, 2012 8:27 am
от filmatoplo
Благодаря Ахмаков

, подреждат се нещата , да не мислите че като звънях на производители и тем подобни не ми мънкат относно дебита

, там в таблицата има даден дебит , но не се знае воден или въздушен

.Към тези 4 конвектора прибавяме още 1 брой конвектор КФТ 080 ,също и 2 броя конвектора КФТ 030 -и двата модел Клима 2000.
Re: Въпрос относно дебит
Публикувано: вт сеп 25, 2012 3:55 pm
от filmatoplo

Малко умуване около напора и това ще бъде моя избор UPS 32/60F или UPS 32/120F май влизам в нормите

.Височината на водния стълб е 2 метра , тръбите са общо 50 метра тръба ппр фи-50 съклофибър , изводите на конвекторите са 1 цол -снабдени със сферични кранове също 1 цол , ще има към 30 колена , това относно търсения напор .
Re: Въпрос относно дебит
Публикувано: пет окт 19, 2012 2:25 pm
от filmatoplo

Помпата е избрана -40/120 F .
Re: Въпрос относно дебит
Публикувано: пет окт 19, 2012 9:35 pm
от Ahmakov
Аз, бих се качил още една стъпка нагоре

Re: Въпрос относно дебит
Публикувано: пет окт 19, 2012 10:24 pm
от filmatoplo
Предложиха ми помпа Грундфос тип ТР ( те пе ) , но я отказах -малко по шумна е