Страница 1 от 3
проблем с комина
Публикувано: съб дек 08, 2012 5:06 pm
от pini_761
Здвйте на всички желаещи да помогнат

.Не си падам мн.по писането за това ще карам направо към вапроса.Значи отоплявам двуетажна къща с висок таван(6м.) с котле (самоделка,има 6-7 такива в града и никой няма такъв проблем в целия град)на твърдо гориво(или иначе казано всичко що гори минава от там),комина ми беше обикновен двоен в долния крайна около 1м.бях махнал средната прегада,а самото зустване на котлето в комина ставаше с 1,10м.кюнец с ф200,който е и до сега под ъгал т.е.нямам хоризонтална час и нямам прав ъгал никаде.Но след 4г.работа се появи толкова конденз че изби в всички стай през стените.За целта тази година строших целия комин отдолу до горе и час от стените(до здраво)и го направих на ново само че една цяла кръгла дупка с диаметър ф200 и дължина 13м. измазан и отвътре и от вън като по учебник,зидан с тухли еденички(както се е правило на времето грамотен комин).След 1 месец работа на новия комин пак се яви конденз и питам защо.По принцип ктлето е 28кв. има термостат който отваря и затваря клапата на входния въздух,по схема няма клапа на комина но аз турих и там(достигнах по-виски градуси и икономия на горивото)но се получи и конденз и незнам защо.Ако някой знае нека каже каде бъркам БЛАГОДАРЯ.
Re: проблем с комина
Публикувано: съб дек 08, 2012 5:34 pm
от naskov
На колко градуса ти се включва помпата?
Re: проблем с комина
Публикувано: съб дек 08, 2012 6:00 pm
от pini_761
Помпата работи постояно
Re: проблем с комина
Публикувано: съб дек 08, 2012 6:13 pm
от filmatoplo
Ако комина е вътрешен значи той отпада за виновник , следват охладените димни газове сигурно под 150-180 градуса (отваряй клапата до тези градуси на изходящите газове) , после сложи на помпата термостат който да я включва поне от 50 градуса , и най накрая -сложи си трипътен термовентил -Термовар (така в котела няма да влиза охладена вода под 60 градуса ).

Re: проблем с комина
Публикувано: съб дек 08, 2012 8:03 pm
от pini_761
Да комина е вътрешен.При 60 гр.на водата по стаите ми е около 22-25 гр. тъй че водата на вход в котлето е приблизително около 45-50гр..Но невиждам каде е връската с конденза в комина сори но не ми е ясно моля за повече инфо.А относно температурата на газовете може да са студени защото когато затвори клапата на въздоха и се окроти огънят си държа кюнеца(който по принцип е изолиран) с гола рака.
Re: проблем с комина
Публикувано: съб дек 08, 2012 9:34 pm
от filmatoplo
Ясно -ти си получил кондензен котел трябваше да питаш преди да си изградил новия комин , защото е трябвало да внедриш метална тръба в комина по цялата дължина , и на дъното му да отвеждаш конденза .Ако сега може отгоре да му вкараш тръбите на части и долу да ги посрешнеш

, най добре неръждаеми по принцип.Няма как в случая да те съветвам да отвориш клапата и топлото да излита в комина.
Re: проблем с комина
Публикувано: съб дек 08, 2012 10:19 pm
от pini_761
Re: проблем с комина
Публикувано: съб дек 08, 2012 11:12 pm
от lakosste
За пореден път казвам,че горите мокро гориво.След като се охлади пушека какво кондензира?-парата се превръща във вода,а тя от къде идва??Ами някой я е сложил във печката.
Re: проблем с комина
Публикувано: съб дек 08, 2012 11:13 pm
от lakosste
На 90 процента съм сигурен че гориш дърва и отгоре на всичко си ги купил скоро.Прав ли съм?

Re: проблем с комина
Публикувано: съб дек 08, 2012 11:28 pm
от pini_761
Приятелю какво значи "мокро гориво"гори се сух явор думбаски въглища и чат пат обуфки? Неразбирам за какво ми говориш.