				Здравейте, вече втора зима карам с локално парно, което си направих сам и ни грее добре, НО ИМА ПРОБЛЕМ! Постоянно се чуват мехурчета по тръбите, системата съм я направил от водната риза централно да отива в разширителя(най-висока точка на системата)и от там слиза към бойлера, след това 2 радиатора (чугунени) , водна помпа(в най-ниската точка) и пак в ризата.
Забелязах, че когато отворя обезвъздушителя на някой от радиаторите, докато работи помпата не изкарва въздух а смуче и мога да обезвъздушавам само на изключена помпа.
Въпросът е :
От къде ги намира тия постоянни мехурчета?
И защо смуче въздух вместо да изкарва въздух при включена помпа ?
			 
			
					
				Re: Локално парно
				Публикувано: чет дек 13, 2012 2:52 pm
				от idunno
				Грешно ти е връзването на помпата и РС и по-голямата част от системата ти работи на подналягане и затова дърпа въздух.Вържи си РС, така че присъединителната му точка да е по-близо до смукателната страна на помпата и няма да имаш проблеми.
			 
			
					
				Re: Локално парно
				Публикувано: пет дек 14, 2012 1:26 am
				от sihing
				Точно така idunno е прав след това обязвъздуши при спряна помпа цялата с-ма най-вече подаващата тръба на бойлера(хубаво е там да има автоматичен обезвъздушител),пускаш помпата обезвъздушаваш пак,палиш вдига температура пак.
			 
			
					
				Re: Локално парно
				Публикувано: пон дек 17, 2012 8:45 am
				от rastar4o
				idunno написа:Грешно ти е връзването на помпата и РС и по-голямата част от системата ти работи на подналягане и затова дърпа въздух.Вържи си РС, така че присъединителната му точка да е по-близо до смукателната страна на помпата и няма да имаш проблеми.
Искаш да кажеш разширителния съд да ми е преди помпата така ли ? Можеш ли да ми напишеш в какъв ред да ги свържа?
 
			
					
				Re: Локално парно
				Публикувано: пон дек 17, 2012 9:07 am
				от rastar4o
				В момента системата ми изглежда така:
			 
			
					
				Re: Локално парно
				Публикувано: вт дек 18, 2012 4:07 pm
				от idunno
				Зад помпата.
			 
			
					
				Re: Локално парно
				Публикувано: вт дек 18, 2012 4:11 pm
				от rastar4o
				Така как ти се струва ?
И по този начин няма ли да почне бойлера да ми е с подналягане
			 
			
					
				Re: Локално парно
				Публикувано: вт дек 18, 2012 4:18 pm
				от idunno
				Просто вържи РС с един тройник зад помпата и това е.Ако може я сложи на хоризонталната отсечка между РС и бойлера.Разбира се, ако имаш възможност.
			 
			
					
				Re: Локално парно
				Публикувано: вт дек 18, 2012 5:23 pm
				от rastar4o
				Тъка как е?
			 
			
					
				Re: Локално парно
				Публикувано: вт дек 18, 2012 5:27 pm
				от idunno
				Много добре.