Страница 1 от 3

Проблем с циркулация или с топлозагуби ??

Публикувано: съб яну 05, 2013 9:39 pm
от Svezar
Значи ситуацията е следната,котела ми е върху плочата на пристройка към къщата,топля етажа който се пада на нивото над котела и следващия тавански+същата тази пристройка и точно с нейното отопление е проблема.Тръбите за нея слизат от котелното по вътрешната част на стената и,и от там с тръби под плочките има вързани 2 радиатора на собствени кръгове като втория /по-далечния/ е на около 5м от разклонението,проблема е че при температура на изходящата вода под 65 градуса която за горните етажи е достатъчна долу радиатора си е със стайна температура, ако кача температурата на 70 се сгорещява но тогава на етажа трябва да намалявам радиаторите за да не стане сауна. Та се чудя дали проблема е с това че водата първо слиза надолу и после трябва да се качи обратно до котела или това че тръбата минава на нивото на земята и тя успява да и изсмуче топлината докато стигне до радиатора ?? Другото което ми прави впечатление че при 60 градуса като пипна коляното където тръгва надолу през плочата също не се усеща като 60 градуса докато при 70 почти не може да си задържа пръста ! Малко не ми се вярва циркулацията да е свързана с температурата ама на практика така излиза :?

Re: Проблем с циркулация или с топлозагуби ??

Публикувано: съб яну 05, 2013 10:28 pm
от filmatoplo
Ако няма помпа е така .

Re: Проблем с циркулация или с топлозагуби ??

Публикувано: съб яну 05, 2013 10:33 pm
от Svezar
Моя е грешката че не уточних-с помпа е системата ! Ето нагледно,тези тръби дето минават зад котела долу ниско отиват в пристройката :
Изображение

Re: Проблем с циркулация или с топлозагуби ??

Публикувано: съб яну 05, 2013 10:40 pm
от filmatoplo
Аха , тези радиатори остават малко шунтирани , сложи една помпа 25/4 на тръбата в дясно от термометъра и системата ще стане перфектна.

Re: Проблем с циркулация или с топлозагуби ??

Публикувано: съб яну 05, 2013 11:48 pm
от Svezar
На хоризонталната тръба на която е термометъра или на отклонението за пристройката което тръгва от нея?? Понеже ако е на хоризонталната няма ли просто да дублира основната ??

Re: Проблем с циркулация или с топлозагуби ??

Публикувано: нед яну 06, 2013 7:57 am
от LazarGanev
Колко реално площ топлиш?

Re: Проблем с циркулация или с топлозагуби ??

Публикувано: нед яну 06, 2013 8:37 am
от torbalan
Според мен не са регулирани радиаторите добре...

При 70 градуса грее, но горе е жега :)

Re: Проблем с циркулация или с топлозагуби ??

Публикувано: нед яну 06, 2013 9:31 am
от filmatoplo
Термовентила на колко градуса започва да отваря , ако е на 60 гр , то под 65 градуса почти нямаш циркулация през големия кръг .Балансирането е едно на ръка , и от него започвайте де , след това пишете не работи някой радиатор .По принцип инсталацията е правена с известни познания , но не е довършена .

Re: Проблем с циркулация или с топлозагуби ??

Публикувано: нед яну 06, 2013 10:27 am
от Svezar
LazarGanev написа:
Колко реално площ топлиш?
Към 130кв "светла площ" в момента понеже половината тавански не се ползва
torbalan написа:
Според мен не са регулирани радиаторите добре...
При 70 градуса грее, но горе е жега :)
Извинявай ама не разбрах за коя точно регулация говориш !
filmatoplo написа:
Термовентила на колко градуса започва да отваря , ако е на 60 гр , то под 65 градуса почти нямаш циркулация през големия кръг .Балансирането е едно на ръка , и от него започвайте де , след това пишете не работи някой радиатор .По принцип инсталацията е правена с известни познания , но не е довършена .
За трипътния вентил ли става въпрос дето е преди помпата ? Ако е за него доста съм си играл да развивам-завивам но положението си е все същото ! А иначе инсталацията е правена от сериозна фирма за отопление и климатизация ама знам ли ....!

Re: Проблем с циркулация или с топлозагуби ??

Публикувано: нед яну 06, 2013 10:48 am
от VLADO66
Проблемния радиатор има по-високо хидравлично съпротивление.Притвори изходящите(секретните) кранчета на друґите радиатори,играчка е докато се балансира всичко,но смятам че ще се получи.