Страница 1 от 1

Съвет за снаждане на тръби

Публикувано: чет мар 28, 2013 6:47 pm
от reevil
Предстои ми прекарване на тръби за парно и съм пред дилема.
Тръбите, които се виждат на снимката идват от съседната стая като там минават в замазката и тук излизат на 10см по-високо. Пуснах ги така и ги срязах, защото мислех да имам колектор на това място. Но сега се налага да ги изнадя, за да стигнат до котела- там ще бъде колектора за първия етаж.
Възможно ле е да ги сгъна наляво и леко нагоре където съм отбелязъл и да направя там ревизия за снадките. После пак слизат надоло и под бъдещия бетон отиват към котела.
Притесненията ми се от това изкачване от околко 15см в трасето да не остава въздух или да има друга пречка за нормалното функциониране.
Благодаря

Re: Съвет за снаждане на тръби

Публикувано: чет мар 28, 2013 7:09 pm
от VLADO66
Пусни си тръбите по пода и направи там ревизията,за огъване на тръбите ползвай пружина http://www.tashev-galving.com/401853-20 ... .Най-добре е да се използват пресфитинги,но трябва да викаш човек да ти ги направи.

Re: Съвет за снаждане на тръби

Публикувано: чет мар 28, 2013 9:07 pm
от LazarGanev
Просто трябва да сложиш тройници и обезвъздушители

Re: Съвет за снаждане на тръби

Публикувано: чет мар 28, 2013 9:42 pm
от lov
Послушай Лазар и няма да збъркаш. Имам подобно изпълнение само че ползвах една пластмасова ревизия и ги скрих в стената. Имам и обезвъздушителчета но след като развъртя помпата се оказа че въздух няма. Пресфитингите са хубава работа ама по закона на Мърфи там ще протече точно в момента когато не трябва и най малко очакваш. И нямаш никакъв шанс да закърпиш нещата освен с рязане и на ново.