Страница 1 от 1
Размери на тръби за парно...
Публикувано: пон сеп 09, 2013 11:40 pm
от ivoto
Двуетажна къша. Имам прекарани тръби за парно, но вместо котел на предвиденото за целта място, ще слагам пелетна камина в другия край на къщата (непредвидено).
Въпросът ми е:
-Мога ли да захраня инсталацията през най-близкия радиатор ( на 1/2 цола тръба), вместо през оригинално предвидената за котела 3/4 цола?
Имам 3/4 до колекторите, като всеки колектор захранва по 5 радиатора посредством 1/2" тръба.
какви ще са негативните ефекти? Просто 3/4" тръбата ми идва малко далеч от камината...
Re: Размери на тръби за парно...
Публикувано: вт сеп 10, 2013 8:44 am
от LazarGanev
Ще ти кажа, ако ми кажеш дали аз мога да вдигна 160км/ч с моята кола

Re: Размери на тръби за парно...
Публикувано: вт сеп 10, 2013 9:07 am
от ivanovbg
Принципно е напълно възможно. Разглеждай тръбата като проводник на топлината. Преноса на топлина по принцип е дебит по температура. За да закараш същата топлинна мощност до останалите радиатори през по тънката тръба ще имаш нужда от по голям дебит. Оттам ти трябва по мощна помпа. Другия недостатък ще е че поради по голямата скорост на флуида в тясната тръба е възможно да се появи шум в радиаторите и арматурата който нощем може да е неприятен.
Re: Размери на тръби за парно...
Публикувано: вт сеп 10, 2013 9:32 am
от LazarGanev
Аз пък залагам, че не е възможно, защото най-вероятно тръбата не е 1/2" стомана, а е ф16 с алум. вложка, чиито адаптори за на 1/2"

. Предполагам така, заради информацията, че има колектори, а стоманена инсталация не се изпълнява с колектори. Оттам нататък следва информацията, че къщата е двуетажна, но не знаем общата отопляема площ, която може да е 30м2, а може и да е 300м2. Въобще само можем да гадаем и фантазираме:)
Re: Размери на тръби за парно...
Публикувано: вт сеп 10, 2013 9:33 am
от VLADO66
viewtopic.php?t=13755
Re: Размери на тръби за парно...
Публикувано: вт сеп 10, 2013 12:04 pm
от ivoto
Два етажа по 65 м2, общо 130 м2...
Колектор за първия етаж и колектор за втория.
Но... верно, че тръбата е 16-ка и няма да насмогне... Ще има шумове най-вероятно...
Другият ми вариант е да изолирам тръби и да ги заровя извън къщата, за да ги включа към предвидения предварително вход на системата...
Само че не знам какви ще са загубите за 10 метра разстояние... Трябва някаква читава изолация...
Re: Размери на тръби за парно...
Публикувано: вт сеп 10, 2013 4:54 pm
от saraneron
Имаш ли мазе,могат да се прекарат и в ъгала на стаите до тавана и затворени с гипсокартон, не е грозно!