Страница 165 от 173

Re: Настройки на BURNit Comfort PM 23

Публикувано: пон яну 22, 2018 4:34 pm
от елмаз
Здравейте,
искам да помоля да ми кажете как да стигна в
менюто до стайния датчик. Направен е на 19 гр и от 3 дни изстива и не включва.
Преместили сме без да забележим сензора навътре в стаята и като го потопих във
студена вода, камината тръгна.
Но не се сещам как се променя това.
Благодаря! :)

Re: Настройки на BURNit Comfort PM 23

Публикувано: чет мар 01, 2018 2:35 pm
от ivel2005
Изписва ми keys frozen при натискане на клавиатурата.Как да я отключа?

Re: Настройки на BURNit Comfort PM 23

Публикувано: чет мар 01, 2018 11:11 pm
от Shantaj
Спешно!!!
Прибрах се тази вечер от работа и стъклото беше счупено на пътрчета по пода. Някакви идеи от къде мога да се сдобия със същото стъкло. Преди година се беше пукнало леко от страни, след потърсено съдействие към фирмата от която е закупена, ми отговориха, че нямат резервни стъкла за този тип камина и варианта е да си поръчам от някъде кален стъкло. Някой с някакви идеи какво да правя??!! :?

Re: Настройки на BURNit Comfort PM 23

Публикувано: пет мар 02, 2018 7:05 am
от kafaka
Shantaj написа:
Спешно!!!
Прибрах се тази вечер от работа и стъклото беше счупено на пътрчета по пода. Някакви идеи от къде мога да се сдобия със същото стъкло. Преди година се беше пукнало леко от страни, след потърсено съдействие към фирмата от която е закупена, ми отговориха, че нямат резервни стъкла за този тип камина и варианта е да си поръчам от някъде кален стъкло. Някой с някакви идеи какво да правя??!! :?
ето тук колега https://m.olx.bg/ad/zakaleni-stakla-za- ... 6hjKI.html

Re: Настройки на BURNit Comfort PM 23

Публикувано: пет мар 02, 2018 10:45 am
от Shantaj
Благодаря много, ще се свържа в най скоро време.

Re: Настройки на BURNit Comfort PM 23

Публикувано: чет мар 22, 2018 4:25 am
от mboevv
Здравейте ! Интересува ме имали вариант камина burnit comfort 23 kw дали може да е направи да работи хем по вода хем по стайна температура. Вмомена съм я направил на 25 гр стайна и 60 гр на водата, когато достигне температурата на водата минава в модулация и само поддържа, но в момента който достигне 25 стайна и поддържа модулация ако вляза в банята да използвам топла вода темперарурата на водат спада и печката продължава да е в модулация и бойлера и радиаторите започват да изтиват.Как мога да я накарам когато е в модулация по стайна температура да поддържа и водата винаги на 60гр? Ако взема някакъв стаен термостат или нещо др ми трябва.Благодаря предварително.

Re: Настройки на BURNit Comfort PM 23

Публикувано: чет мар 22, 2018 8:30 pm
от benimm8808
mboevv написа:
Здравейте ! Интересува ме имали вариант камина burnit comfort 23 kw дали може да е направи да работи хем по вода хем по стайна температура. Вмомена съм я направил на 25 гр стайна и 60 гр на водата, когато достигне температурата на водата минава в модулация и само поддържа, но в момента който достигне 25 стайна и поддържа модулация ако вляза в банята да използвам топла вода темперарурата на водат спада и печката продължава да е в модулация и бойлера и радиаторите започват да изтиват.Как мога да я накарам когато е в модулация по стайна температура да поддържа и водата винаги на 60гр? Ако взема някакъв стаен термостат или нещо др ми трябва.Благодаря предварително.
Няма такъв вариант, ако искаш да постигнеш това което си описал, слагаш термоглава на радиатора в стаята където ти е камината(ако има такъв), и я караш по тем. на водата.Това е единственото решение. Управлението няма как да разбере, че бойлера се ползва. То управлява камината по 2-те зададени стойности-въздух и вода,и когато едната достигне зададените параметри, започва модулация,без да се интересува от другата стойност.
Поздрави.

Re: Настройки на BURNit Comfort PM 23

Публикувано: чет мар 22, 2018 9:05 pm
от mboevv
benimm8808 написа:
mboevv написа:
Здравейте ! Интересува ме имали вариант камина burnit comfort 23 kw дали може да е направи да работи хем по вода хем по стайна температура. Вмомена съм я направил на 25 гр стайна и 60 гр на водата, когато достигне температурата на водата минава в модулация и само поддържа, но в момента който достигне 25 стайна и поддържа модулация ако вляза в банята да използвам топла вода темперарурата на водат спада и печката продължава да е в модулация и бойлера и радиаторите започват да изтиват.Как мога да я накарам когато е в модулация по стайна температура да поддържа и водата винаги на 60гр? Ако взема някакъв стаен термостат или нещо др ми трябва.Благодаря предварително.
Няма такъв вариант, ако искаш да постигнеш това което си описал, слагаш термоглава на радиатора в стаята където ти е камината(ако има такъв), и я караш по тем. на водата.Това е единственото решение. Управлението няма как да разбере, че бойлера се ползва. То управлява камината по 2-те зададени стойности-въздух и вода,и когато едната достигне зададените параметри, започва модулация,без да се интересува от другата стойност.
Поздрави.
Благодаря все пак .Мислех да си купувам външен термостат който да лъже камината относно стайната температура ,но явно няма да стане .Мислех да търся вариант да настроя модула на камината на стайна температура от 35 градуса и вода 60 градуса ,а стайния термостат на 25 градуса за да мога да поддържам постоянно температура на водата ,но явно това са непостижими неща ... Благодаря все пак лека вечер.

Re: Настройки на BURNit Comfort PM 23

Публикувано: чет мар 22, 2018 9:39 pm
от bmahob
Що да ее непостижима....ти какво искаш да поддържаш постоянна Т на водата ли?

Re: Настройки на BURNit Comfort PM 23

Публикувано: чет мар 22, 2018 10:43 pm
от mboevv
bmahob написа:
Що да ее непостижима....ти какво искаш да поддържаш постоянна Т на водата ли?
Общо взето искам когато камината достигне 25 градуса стайна температура и е в модулация да поддържа 60 гр темп на водата ,защото като ползвам топла вода от бойлера ...водата изтива а печката продължава да е в модулация и неможе да повиши темп на водата до 60 ... Затова искам някакъв вариат да я лъжа с външен термостат.