Страница 1 от 3
Проблем с парно.
Публикувано: пон дек 09, 2013 9:42 am
от mladkal
Здравейте, колеги!
Живея в апартамент. Инсталацията е парно, с двоконтурен газов котел. Радиаторите са 5 на брой -алуминиеви. Термоглавите тип (пчелна пита или нещо такова). Проблема е че два от радиаторите въобще не се затоплят.
Опитите ми: да обезвъздуша проблемните два радиатора. Следващ опит да отворя секретните кранове на всичките радиатори. Увеличих и малко налягането в системата (една идея над препоръчителната зелена зона - 2.2 bar).... Ефект нулев. Как и къде да търся проблема, както и неговото отстраняване.
Предварително Благодаря на отзовалите се!
Re: Проблем с парно.
Публикувано: пон дек 09, 2013 10:02 am
от VLADO66
Притвори секретните кранчета на работещите радиатори и виж в колекторната кутия да не са затворени линиите към неработещите радиатори.
Re: Проблем с парно.
Публикувано: пон дек 09, 2013 10:24 am
от mladkal
VLADO, в колекторната кутия нямам кранчета за отделните линии... На вход и на изход имам само по един общ кран... затворих секретните, но резултата отново нулев.
Продължавам с опитите (естествено с ваша помощ)
Re: Проблем с парно.
Публикувано: пон дек 09, 2013 10:36 am
от nikolovvd
Ако не те затруднява нарисувай една схема на свързването на радиаторите с броя и типа ребра на всеки.
Съмнявам се, че някой радиатор ти прави "късо". Някой радиатор с малко ребра е преди останалите и кръга на циркулация се затваря през него.
Re: Проблем с парно.
Публикувано: пон дек 09, 2013 11:05 am
от mladkal
няколко снимки, за повече яснота...да не хвърляте боб

Re: Проблем с парно.
Публикувано: пон дек 09, 2013 11:24 am
от VLADO66
Я махни термоглавите и виж да не са блокирали пъпките в затворено положение.

Re: Проблем с парно.
Публикувано: пон дек 09, 2013 11:28 am
от mladkal
VLADO66, какви мерки за безопасност трябва да спазвам при демонтажа на главите...едно е да изключа котела, да му пусна налягането...!? Друго!?
Re: Проблем с парно.
Публикувано: пон дек 09, 2013 11:37 am
от nikolovvd
Термоглавата е това пластмасовото, а термовентила не го пипаш, нито налягането на котела трябва да изпускаш.
В главата има механизъм, който реагира на температурата и натиска един щифт, който стърчи от вентила. При свалянето на главата, вентила отваря на максимум.
Re: Проблем с парно.
Публикувано: пон дек 09, 2013 11:46 am
от mladkal
Гайка №2 ли само да пипам!?
Re: Проблем с парно.
Публикувано: пон дек 09, 2013 11:48 am
от VLADO66
САМО гайка 2