Страница 1 от 1
Студени радиатори?
Публикувано: нед фев 02, 2014 2:07 pm
от miroslav_cholich
Здравейте, имам следния проблем.
Радиаторите са отворени главите на 5 а са на половината топли, другата половина е студена.
Налях системата до горе но пак не се реши проблема
Обезвъздушителите на всякъде излиза вода
Нямам кранове на студената вода
Пос,едните радиатори от системата направо са ледени
Вече незнам какво да правя, моля за някакви съвети
Re: Студени радиатори?
Публикувано: нед фев 02, 2014 3:16 pm
от Energyx
Драсни една схема на системата, опиши я, така само по тези изречения, трябва боб да се хвърля...
Re: Студени радиатори?
Публикувано: нед фев 02, 2014 3:34 pm
от ESPACE
Тази система някога работила ли е добре? В смисъл всички радиатори да са загрявали. Ако отговора е да, пробвай първо да си изчистиш филтъра.
Re: Студени радиатори?
Публикувано: нед фев 02, 2014 3:44 pm
от miroslav_cholich
Котела е в гаража от там до къщата са около 20 25 метра тръби. Всичко е свързано последователно по диагонал отгоре топла отдолу студена. Преди бях с камина и нямах този проблем, с котела съм от 1 година и сега го забелязах това
Re: Студени радиатори?
Публикувано: нед фев 02, 2014 4:04 pm
от swissmad
ESPACE написа: пробвай първо да си изчистиш филтъра.

Re: Студени радиатори?
Публикувано: нед фев 02, 2014 4:06 pm
от Energyx
Камината и тя ли беше в гаража или в къщата и проблемите почнаха, когато сложи котел в гаража ? Денивелацията каква е? Помпата каква е ?
Re: Студени радиатори?
Публикувано: нед фев 02, 2014 4:14 pm
от miroslav_cholich
Камината беше в къщата, помпата сега ще я погледна, филтър нямам. Какво ще рече денивилация?
Re: Студени радиатори?
Публикувано: нед фев 02, 2014 6:17 pm
от Energyx
Тръбният път ти е дълъг и ако и къщата е висока, помпата може да няма необходимия напор и дебит. Виж дали е на най-високата скорост, но най-вероятно ще ти трябва друга помпа. Тази каква е ?
Re: Студени радиатори?
Публикувано: нед фев 02, 2014 6:27 pm
от miroslav_cholich
Ами немога да я видя, но може ли да се сложи още една само, че в къщата?
И къде да я сложа на топлата която идва от гаража да бута топлото нагоре или на студената, коята отива към гаража?
Re: Студени радиатори?
Публикувано: нед фев 02, 2014 6:45 pm
от Energyx
Каква къща, помпа обикновено се слага на подаващата при котела, трипътен вентил, кранове, филтри и т.н. нямаш ли ?
Виж сега, така е несериозно...
Препиши данните от табелката на помпата, напиши тръбите до къщата с какво сечение са, каква е височината от котела до най-високия радиатор, драсни една схема на инсталацията-отворена ли е затворена ли е....
Може би е по-добре да викнеш специалист, ако си на морето-знам 1-2 .....