Страница 1 от 5

Въздух в отоплителна инсталация

Публикувано: нед фев 23, 2014 8:51 am
от unamar
В отоплителната инсталация на къщата имам следния проблем: въздух в радиаторите на 3 етаж. Къщата е на 3 етажа и на всеки има по 2 разпределителни кутии. Каквото и да опитвам въждухът не мога да го изгоня. Не става с обичайното отваряне на вентилите в колекторните кутии. Дори когато ги отворя мисля, че се засмуква въздух, а не се гони. Същото става и при опит за обезвъздушаване на радиаторите или лирите в баните (най-високата точка). Пробвах и да изключа всички останали колектори и да насоча водата към 3 етаж с помпа на максимална мощност. Отново няма никакъв ефект. Вчера единственото подобрение беше, че след източване на вода от колекторите достигна до тях топла вода, но не успя да се завърти през радиаторите.

Чакам съвети от хора, които са имали подобен проблем как да се изгони въздухът.

Re: Въздух в отоплителна инсталация

Публикувано: нед фев 23, 2014 9:10 am
от LazarGanev
За да няма въздух трябва водата да е под налягане. Какъв тип е ОИ - отворен, затворен?

Re: Въздух в отоплителна инсталация

Публикувано: нед фев 23, 2014 9:15 am
от evrokoma
И аз имам подобен проблем.Веднъж седмично обезвъздушавам радиаторите и пак има въздух,системата е отворен тип като разширителният съд е на 2рия етаж.Проверявах всички тръби и съединения няма течове или хлабини.Къде е проблема според вас

Re: Въздух в отоплителна инсталация

Публикувано: нед фев 23, 2014 9:17 am
от LazarGanev
Причините може да са много, но е добре да имаме схема за да не гадаем

Re: Въздух в отоплителна инсталация

Публикувано: нед фев 23, 2014 9:31 am
от unamar
Честно казано не знам каква е разликата между отворен и затворен тип на инсталацияата?

Re: Въздух в отоплителна инсталация

Публикувано: нед фев 23, 2014 9:33 am
от LazarGanev
Къде и какъв е разширителния съд? Има ли изобщо?

Re: Въздух в отоплителна инсталация

Публикувано: нед фев 23, 2014 9:39 am
от unamar
Разширителният съд е в котелното помещение (мазето).

Re: Въздух в отоплителна инсталация

Публикувано: нед фев 23, 2014 9:42 am
от LazarGanev
Значи затворен, червена топка?. Какво е налягането е системата?

Re: Въздух в отоплителна инсталация

Публикувано: нед фев 23, 2014 9:48 am
от unamar
Да, в такъв случай трябва да е затворена. За налягането не съм гледал, но забравих да спомена, че когато пускам радиаторите на 2 и на 1 етаж там няма проблем - загряват веднага и няма въздух. Затова предполагам, че проблема не е в липсата/недостатъчното налягане. Ако ми кажете къде се гледа какво е налягането може да отида да проверя.

Re: Въздух в отоплителна инсталация

Публикувано: нед фев 23, 2014 10:14 am
от LazarGanev
Ами съвсем нормално е, ако налягането е недостатъчно проблемът да се проявява на последния етаж. Котелът няма ли манометър?