Страница 1 от 1
Байпас на циркулационна помпа
Публикувано: чет май 08, 2014 2:03 pm
от IJAN
Повечето от нас ползват камини и котли на твърдо гориво. Особено при камините при спиране на тока ,циркулационната помпа спира да работи и при липса на UPS,това може да доведе до неприятни последствия-като изхвърляне на течности през предпазния клапан до спукване на водната риза.По руските сайтове гледам че прилагат следните схеми-байпас на помпата с обратен клапан. Това тука не е разглеждано подробно-особено при положение че се ползват доста помпи. Нека тука специалистите да се произнесат до колко са правилни схемите и къде и как могат да се ползват.
http://sta.ua/novosti-firmy-sta/noviy-l ... eniya.html
Вътре в сайта има клип където е продемонстрирано как работи обратния клапан при работеща помпа и при спяла помпа.
Re: Байпас на циркулационна помпа
Публикувано: чет май 08, 2014 2:47 pm
от bigdragon
При центробежните помпи, от какъвто тип са циркулационните помпи за отоплителните инсталации, байпаса е безпредметен. При спрял ротор, флуида преминава свободно през помпата.
Това ще се случи, ако системата ви има поне малка възможност да работи на естествена циркулация, т.е. хидравличното съпротивление на системата е по-малко от естественият напор на топлата вода в котела. Така работят системите на естествена циркулация.
Хидравличното съпротивление на спряла циркулационна помпа е по-малко от това на всякакви обратни клапани с пружини, пеперуди и всякакви други затварящи органи, а водата не е глупава...
ПП В цитираният сайт хората са производители или търговци на обратни клапани и просто си търсят купувачи. Да не говорим, че има основна грешка при монтажа на посочената илюстрация.
Re: Байпас на циркулационна помпа
Публикувано: чет май 08, 2014 3:20 pm
от IJAN
Каква е грешката в монтажа на посочената илюстрация. Поне да се знае че така не трябва да се прави. Другото което е интересно-използват се циркулационни помпи за да се пуска или спира потока през серпентината на бойлерите. Това как ще стане тогава при положение ,че при спряла помпа потока ще преминава през нея.
Re: Байпас на циркулационна помпа
Публикувано: чет май 08, 2014 3:39 pm
от bigdragon

Едната грешка е при монтажа на филтъра, монтиран е с утайника нагоре

, така като го отвориш за почистване и всички боклуци падат в тръбопровода. Освен това филтъра хваща само потока през помпата, а потока през обратният клапан не се филтрира...
Другата е вентила след помпата. При така монтиран тръбопровод близо до стената, за да го затвориш трябва да бъркаш между тръбите и може би въобще няма да се затвори, ако е прекалено близо до стената...
При монтажа на помпата е добре над кутията с електрически елементи да няма фитинги и други детайли, от които може да изтече вода върху кутията...
И те така....
Re: Байпас на циркулационна помпа
Публикувано: чет май 08, 2014 3:49 pm
от IJAN
Добре като изключиме неправилния монтаж на филтъра нагоре. Според вас при спряла помпа, потока ще мине през помпата , а не през обратната клапа. Обратната клапа отвътре е с топче или пружинна , на която е махната пружината. Ако го нямаше байпаса ,потока ще мине ли гравитачно през помпата?Само това искам да се уточни.
Re: Байпас на циркулационна помпа
Публикувано: чет май 08, 2014 5:57 pm
от Energyx
Ще минава, въпросът е колко. Клапанът увеличава допълнително пропускателната способност за гравитачно движение. Друг е въпросът, обаче, в кои клонове от инсталацията има предпоставка за достатъчна циркулация по гравитачен път. Във форумът е обсъждана темата, отдели време и ще намериш.
Re: Байпас на циркулационна помпа
Публикувано: чет май 08, 2014 6:10 pm
от IJAN
Въпросът опира до това -по така монтирания начин на байпас на помпата ,при спряла помпа гравитачно да завърти през камината до един или два радиатора , така че да не заври камината. Иначе съм сигурен че някакво количество ще мине през помпата.
Re: Байпас на циркулационна помпа
Публикувано: пет май 09, 2014 12:14 am
от Energyx
Е ти сериозно ли очакваш, че има универсален отговор за каквато и да е инсталация-това може да го сметне проектант за даден конкретен случай. Във форума имаше питане за монтаж на котел на тавана-как гравитачно да се врътне водата през радиатор на долния етаж според теб ?
Re: Байпас на циркулационна помпа
Публикувано: пет май 09, 2014 9:36 am
от IJAN
Сега не говориме за екзотични изпълнения от типа котела на тавана, радиаторите на долния етаж . Имаш камина и близо до нея примерно един радиатор , който да вържеш към камината така че гравитачно потока да минава през радиатора, при съответните големини на тръбите и наклони. Питането ми беше ,при спряла помпа по така направен байпас дали ще е безопасно за камината.