BloodyEagle написа:...осем-етажен панелен блок.
...при определени атмосферни условия /предимно в началото и в края на отоплителния сезон/
в жилищата от осми до четвърти етаж се усеща мирис на дим и задимяване в стаята, където се намира комина.
BloodyEagle написа:...комина е тип сифонен. На покрива се виждат три отвора
/един голям (целият в сажди), един малък в средата и един среден в другия край на коминното тяло.
Описанието отговаря на комбиниран комин - класически сифонен димоход с еднаква схема за всички етажи + вентилационен канал.
Отделните ДСК си изработваха собствени коминни тела за сифонните комини в ЕПЖС в зависимост от проектната схема.
Практиката за панелните жилища е такъв комин да се разполага в кухнята. Тогава не се предвиждаше да има вентилационни трактове
за аспиратори, впрочем и понастоящем в ОВК-проекта рядко се предвиждат такива. Вентилационните трактове бяха обикновени отдушници
за естествена вентилация.
Това е съгласно НАРЕДБА № 5 ЗА ПРАВИЛА И НОРМИ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО ОТ 1977 Г.( отм. ДВ. бр.48 от 26 Май 1995 г.),
валидна практически за всички панелни жилища:
Чл. 83...
...
(2) Димоотводни комини (обикновени или смукателни) се предвиждат за всички жилищни помещения и кухните, а при сгради с централно
отопление за дневните и кухните.
(3) Вентилационни канали се предвиждат за кухни, боксове и санитарни и домакински помещения.
Най-големият отвор е общия комин, затова той започна от втория етаж, за първия етаж има само сифонна част.
Най-малкият отвор е сифонът на 8-ия етаж, той започна от 8-ия етаж и достига покрива.
Средният отвор е вентилационен вертикален тракт (комин), затова обхваща всички етажи, отворът при него "...стига до чистача на първия етаж".
В началото и в края на отоплителния сезон, а именно през преходните сезони влажността на атмосферния въздух е по-висока,
спрямо зимните месеци, и това води до намаляване на тягата под минимално допустимата, но сравнително малко. Неотстранимо явление.
Практически тягата за 8-етажен блок в зависимост от атмосферните условия и околната топография на местността може да достигне 25-35 Па,
това се отнася за общия комин първи етаж, като тягата пропорционално намалява към последните етажи, без да се нулира.
По правило естествената тяга на димохода трябва да бъде поне 20% по-висока от сумата на всички аеродинамични загуби на газовъздушния тракт
при всички режими на работа на всички горивни устройства. Това се отнася за паспорт на комина или за
детайлен проект.
Сифонните комини се подвключват към основния комин, в който движението на въздуха в общия комин има ежекционно действие по отношение на дима в сифонната част.
Включването на етажна горивна камера директно в общата част намалява ежекционното действие за всички сифонни комини, тягата на общия комин
пада, колкото е по-надолу е включването толкова повече. Разбира се, колкото повече такива включвания има толкова повече ще пада тягата.
В случая се наблюдава пад на тягата от неправомерно(-и) включване(-ия) в комин, и пад на тягата от промяна на атмосферните условия,
сумарно водещо до намаляване на тягата под минимално допустимата за високите етажи и връщане на дим в тези етажи.
И няма значение дали неправомерно включените печки работят или не - намаляване на тягата ще има винаги, по отношение на барометричната тяга,
а при работещи печки ще има друг положителен ефект - прибавяне на температурна тяга към барометричната. Впрочем, липсата на температурна тяга
при неработещи печки също е причина в преходните сезони да има проникване на дим. Междинният извод от това е, че има съществено намаляване
на високата стойност на естествената барометрична тяга, така че вече при 5-ия етаж изобщо липсва тяга, т.е. падът на тяга е минимум 15 Па.
Броят на неправомерните включвания в общата част на комина е голям.
Включване на кухненски аспиратор в сифонната част ще има същия ефект на намаляване на тягата, ако напорът на вентилатора е нисък, до около 15 Па.
По-силен ще е ефектът, ако аспираторът е включен в общия комин, също възможна самодейност.
В съвременните мощни аспиратори напорът на вентилатора е 30-150 Па, поради това е недопустимо включването му в димоход, независимо дали е
сифонен или не - димоходът изобщо ще престане да работи.
Даже в много случаи включването на няколко мощни аспиратора във вентилационен тракт ще доведе до колизии, и необходимост от херметизиращи
обратни клапи.
Съгласно НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
(Обн., ДВ, бр. 81 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2013 г.)
Чл. 32. В сградите и помещенията не се разрешава:
...
6. нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;
Изводи.
Коминът е правилно конструиран и построен.
Налице са множество неправомерни директни включвания в общия комин.
Възможно е наличие на маломощен аспиратор, включен в сифонен комин над 5-ия етаж.
Трябва да се зазидат неправомерните включвания директно в общия комин и да се отстранят включени аспиратори в сифонните комини.