Налягането изведнъж скочи- причина?

Публикувано: вт дек 09, 2014 8:37 pm
от kalin72
Здравейте, досега налягането в системата, затворена, беше около 1 атмосфера, колкото и във водопровода, и на двата манометъра, на котела и на автоматичната пълначка. Снощи котела вдигна 85 градуса, и днес сутринта гледам налягането е над 2 атмосфери, около 2.3 и около котела беше мокро, явно от един от двата клапана е изпуснало.
Питането ми е, какво причинява това вдигане на налягането, както и какво да направя ,за да не се повтори? Не за първи път котела вдига над 80 градуса, но досега не е имало такова нещо...

Re: Налягането изведнъж скочи- причина?

Публикувано: вт дек 09, 2014 8:51 pm
от geniya
Пълначката пропуска налягане от водопровода.Иска да се смени :cool:

Re: Налягането изведнъж скочи- причина?

Публикувано: вт дек 09, 2014 8:53 pm
от kalin72
Тоест връща налягане към водопровода? Щото във водопровода налягането е по-ниско, или поне беше, преди седмица.

Re: Налягането изведнъж скочи- причина?

Публикувано: вт дек 09, 2014 9:03 pm
от LazarGanev
Вдигни РС и ще си обясниш. За какво ти е тази пълначка?

Re: Налягането изведнъж скочи- причина?

Публикувано: вт дек 09, 2014 9:06 pm
от kalin72
РС е с медни тръби, на шибано място зад котела, няма начин да се набутам там, да правя каквото и да е...
А пълначката...ами фирмата, дето пред 3 години започна инсталацията, я сложи, мога да я махна, ако трябва..мога ли на нейно място да сложа манометър?
Но пък снощи ако не е била пълначката, да вкара студена вода, какво щеше да се случи?
Междудругото, на РС не би ли трябвало да има манометър?

Re: Налягането изведнъж скочи- причина?

Публикувано: вт дек 09, 2014 9:38 pm
от naskov
Повечето пълнячки имат място, където да се постави манометър. На РС не е нужно да има. Не мога да разбера каква роля е изиграла снощи пълнячката, за да не случи нещо. А иначе пробвай поне дали в РС има въздух.

Re: Налягането изведнъж скочи- причина?

Публикувано: вт дек 09, 2014 9:41 pm
от LazarGanev
Моята версия е, че при повишаване на температурата мембраната на РС е дала фира, той се напълнил с вода, налягането е спаднало, пълначката е допълнила вода, после при спадане на температурата продължава да допълва и впоследствие при вдигане на температурата няма кой да поеме разширението и воала - налягане над допустимото, сработили баланс вентили - позната картинка. Ако нямаше пълначка какво щеше да стане ли? Ами нямаше да избие баланса, понеже нямаше да има автоматично допълване :)

Re: Налягането изведнъж скочи- причина?

Публикувано: вт дек 09, 2014 9:42 pm
от kalin72
На пълначката има манометър, до вчера сочеше 1 атмосфера ,както и манометъра на котела, от миналата година ВиК намалиха налягането по водопроводната мрежа заради многото течове...
Ами мисля си, че като е отворил един от предпазните клапани, налягането и/или температурата са намалели, и пълначката е пропуснала студена вода в котела. Ако на нейно място имаше затворен кран, какво следва? Или не се прави така?

Re: Налягането изведнъж скочи- причина?

Публикувано: вт дек 09, 2014 9:44 pm
от kalin72
Тоест какво да направя? Как да проверя дали РС е читав?

Re: Налягането изведнъж скочи- причина?

Публикувано: вт дек 09, 2014 9:50 pm
от naskov
Да, натисни игличката и виж какво ще излезе-въздух или вода.