Страница 1 от 2
може ли котел да дими в два комина
Публикувано: пон дек 22, 2014 10:33 pm
от sasko12345
Имам котел 20 кВ обаче комина е тесен за него и котела вдига максимум 80 градуса дори когато комина е почистен. Самия котел също се задръства доста бързо заради лошото димоотвеждане. От съседното помещение тръгва друг комин.На котела му дават 160 мм комин минимум.
Въпроса ми е мога ли с един преходник от 160 мм и кюнци да го прекарам да дими в 2 комина по 100 мм примерно. А самите комини на места може би са дори по тесни около 80 мм особено между плочите.
Re: може ли котел да дими в два комина
Публикувано: пон дек 22, 2014 10:46 pm
от Ruseff
Ако гориш въглища и всичко,каквото отпадне от дома,гаража и т.н.-не.Може да гориш пелети,но е компромис и пак според зависи...
Re: може ли котел да дими в два комина
Публикувано: вт дек 23, 2014 9:09 am
от crez
sasko12345 написа:Имам котел 20 кВ обаче комина е тесен за него и котела вдига максимум 80 градуса дори когато комина е почистен. Самия котел също се задръства доста бързо заради лошото димоотвеждане. От съседното помещение тръгва друг комин.На котела му дават 160 мм комин минимум.
Въпроса ми е мога ли с един преходник от 160 мм и кюнци да го прекарам да дими в 2 комина по 100 мм примерно. А самите комини на места може би са дори по тесни около 80 мм особено между плочите.
Според мен не става. Аз имах подобен проблем,комина е с две тръби и реших с един тройник да разклоня изходящия от котела и го пуснах в двете тръби, ноооо не се получи, дърпаше само от едната. Явно двете тръби нямат еднаква тяга и затова.
Re: може ли котел да дими в два комина
Публикувано: вт дек 23, 2014 9:16 am
от Ruseff
Октомври сложих един Пелетерм във два комина,които тръгваха от първия етаж,надолу в мазето с коминни тела.Времето беше топло при теста,но въпреки това нямаше пропушвания,котлето заработи прекрасно.
Re: може ли котел да дими в два комина
Публикувано: вт дек 23, 2014 12:25 pm
от lov
От 20 години съм така. Още в апартамента разкъртих и заустих кюнеца от котлето /250х250мм/ като там оставих доста голяма кухина и на горе си тръгват двете тръби успоредно. Комините са зидани и от вътре са с едни керамични тръби които още тогава вече се бяха налюпили и много страх брах докато правех всичко защото не се знаеше дали ще имам тяга а камината /котела/ е вградена. И при мен се забелязва понякога разлика в тягата нищо че са абсолютно еднакви. За това съдя по пушека който излиза когато се кача горе но всеки път е различно и явно зависи и от посоката на вятъра. Случвало се е едната тръба да се запуши напълно но другата си работи. И това го усещам че като отворя вратата пропушва и е сигнал че трябва да се правя на коминочистач. Горя дърва но съм пробвал и брикети защото имах останали близо 1 тон. Дървата ги карам смесено защото ако са много сухи тягата е голяма и нищо че клапата затваря почти на пълно много бързо горят.
Re: може ли котел да дими в два комина
Публикувано: вт дек 23, 2014 9:18 pm
от mar4ika
Аз пробвах една зима така но, от време на време единия комин започваше да тегли от другия и котела започваше да пуши докато не затворя едната клапа. После и двата ги съборих и си направих с керамични куминни тела 180мм. Втора зима карам с него без проблем.
Re: може ли котел да дими в два комина
Публикувано: вт дек 23, 2014 9:45 pm
от LazarGanev
Ako сложиш вентилатор на изхода на котела няма да има проблеми
Re: може ли котел да дими в два комина
Публикувано: вт дек 23, 2014 10:10 pm
от alsted
Какъв вентилатор издържа безпроблемно температурата на димните газове на изхода на котела? Питам, не се заяждам! Наистина ли има такъв? Дай линк

Аз отдавна се каня да слагм на изхода на кумина (за временно включване при зареждане), но нещо все не е така ...
Re: може ли котел да дими в два комина
Публикувано: вт яну 06, 2015 2:50 pm
от sasko12345
вентилатор е варянт:
http://www.bgmost.com/product/51/ventil ... n-vok.html
пише до 150 градуса незнам колебая се и къде се слага дали след котела или горе някъде. Другия варянт е къртене и разширяване на комина с метални кюнци мин 160-180мм. и чак до мазето.
Re: може ли котел да дими в два комина
Публикувано: вт яну 06, 2015 3:26 pm
от jabata
Разбира се, че има такива вентилатори. Някой пелетни котли/камини имат такива вентилатори на изгорелите газове и изтеглят въздуха, и те със сигурност работят и на над 150 градуса.
Иначе два паралени комина на въглища, става но с много но-та. Първо трябва и двата комина да са еднакви, второ желателно е, горе и долу да са свързани за да я няма тази разлика. И трето, от разклонението до края на димохода, те трябва да са с еднаква дължина. И всичко това на практика е почти невъзможно. Ако е пелети, там положението е вече друго, защото всичко става принудително.