Страница 1 от 2
Проблем с локално парно...
Публикувано: вт яну 06, 2015 12:38 pm
от Даяна Петрова
Здравейте, съфоромци!
Чета от доста време форума и много ми харесват интересните идеи и мнения като цяло.
И днес вече дойде и моята мъка...
От този сезон вече се отопляваме на котел с твърдо гориво. Понеже мъжа ми пътува и няма много време, повикахме майстор, който да ни изгради системата. Той пресметна всичко, препоръча ни панелни радиатори на 500мм високи - те са 10 на брой: 2 на дължина 1800мм, 3 на 1000мм, 2 на 1200мм, 2 на 1400мм и 1 на 900мм. Системата ни е затворена. Къщата е на два етажа. Препоръча ни котле, турско (аз не разбирам много каква е марката, но на него пише SOLIDMAX) и е 35 киловата. Изградихме външен комин от бетонни коминни тела (вътрешно 25см на 15см) изолиран с каменна вата. Комина излиза от стрехата 1 метър само, тоест не излиза над билото, но заради лошото време не можахме да го довършим (защото правихме всичко в последния момент

). Дълъг е все пак 8,50 метра и дърпа доста, нямаме проблеми с пушене и така нататък има тяга, но мъжът ми казва, че може и в това да е проблема, но аз честно казано не вярвам, според изчетеното дотук (жена съм все пак и винаги трябва да се съмнявам). Та проблема е следния: Палим го, гори си всичко точно(паля го първо с дърва за жар), стига примерно 80 градуса, всички клапи са отворени и тогава слагам донбаски въглища и затварям клапата на комина и глася терморегулатора със синджирчето на 70 градуса примерно и го оставям. След 1 час радиаторите почват да изстиват. Проблема е, че не мога да задържа по никакъв начин някаква желана температура. Трябва да му слагам през 1, 2 часа, което е много лошо (сигурно трябва да го преместя в Донбас) и трябва да съм си постоянно в къщи, за да може като се прибера да е топло а не те първа да го паля и да мръзна. Попитахме майстора и той каза, че можело да гори по 7, 8 часа с едно слагане ама трябвало да му хвана цаката. Вече 2 месеца се мъча да му я хвана ама не се получава. Не знам какво да правя.
Моля ако някои може да помогне ще съм му много благодарна!

Re: Проблем с локално парно...
Публикувано: вт яну 06, 2015 1:22 pm
от jabata
Слушайки описанието, може наистина да е от комина. Какво се случва реално погледнато при тебе, палиш котлето на дърва, отвсякъде отворено тегли та пушек се вдига, разгаря се, обаче като сложиш въглища и затвориш клапата, започва да гасне? Предполагам не затваряш клапата веднага, ами след като се разгори? Това за мене означава че комина че има тяга, има, но при затворена клапа на комина тя е малко и комина не тегли достатъчно и поради тази причина започва да гасне.
Същия проблем съм го виждал вече. Котле на неясен вътрешен комин, тегли само когато клапата е отворена. Затвори ли клапата, започва да гасне. Изгражда се външен комин, както си му е реда, но той стига 0.5 метра над стряхата, и реално погледанто няма разлика спрямо вътрешния комин. След надграждане на комина с още 1 метър, нещата коренно се променят.
Във всичките случай, като гледа човек с вестник комина има тяга. Едно е тяга, за един вестник друго е тяга за цял котел.
А сега малко какво се случва, с този комин. Когато комина е на височина под билото, то той може да попадне във зона на под или надналягане, а това зависи от това колко под билото е комина и какви са предимно теченията в района където е къщата и от коя страна на къщата е комина. Когато е надналягане, това е много лошо, защото по-този начин се намалява знзачително тягата (получава се връщане).
Имаше едно просто правило в такива случай, когато комина е под билото, че перпендикуляра от върха на комина към стрехата на покрива трябва да е поне 1.5 метра дълъг. Ако това не е случая, то тогава има голяма вероятност проблема да е от комина.
Re: Проблем с локално парно...
Публикувано: вт яну 06, 2015 2:31 pm
от batkotony
Пробвай да запалиш с горно горене:най-напред слагаш въглищата и след това подпалки и дърва върху тях,затваряш клапите като се разгори...

Re: Проблем с локално парно...
Публикувано: вт яну 06, 2015 2:45 pm
от djshomi
Първо клапата за входящ въздух реголирана ли е правилно? На виадруса има описание как се реголира а котела ви не е много различен по начин на деиствие загрява се котела до 60 градуса и вратичката долу трябва да е 1мм отворена след това въртите врътката за градусите.Второ изходната клапа не се затваря просто еи така плътно .При 2 затворени клапи как очаквате котела да гори ? Също така при различно атмосферно нялагане котела гори различно трябва да се следи горенето и да се корегира ако не гори добре. Иска си занимавка това не е климатик да се настрои на 24 гр. и да си пиеш виното докато свърши(напролет) Аз също съм с турски котел 27 Кв на дърва и на въглища мисля че беше 32 и квадратура 160 квадрата , изходната клапа я държа на половина затворена котела с едно зареждане плътно с дърва в зависимо от външната температура изкарва м/у 6и 8 часа на въглища не съм го пробвал как е .С тези ваши затваряния сигурно в котела е само катран а от кумина тече доста конденз или греша?Котела чисти ли се минимул 1 път седмично с телена четка ?Това с кумина под билото ми се струва че не е проблем щом дърпа нормално според вас, евентуално може да има проблем при смяна посоката на вятъра .
Re: Проблем с локално парно...
Публикувано: вт яну 06, 2015 3:09 pm
от Даяна Петрова
Забравих да уточня, че не затварям клапата за комина напълно просто я притварям наполовина например и не няма нито катрани нито нищо. А за клапата отпред не я затварям а заависи от градусите на котела тя сама се регулира... Тоест не го затварям от всякъде и да го задушавам. Регулиран е терморегатора точно както вие описахте. А като притворя клапата на комина и го настроя на 60 градуса например много бързо пада под тези градуси. Изгаря напълно, но примерно след 2 часа горе долу е на 20 градуса и съответно вътре е студено. А дамо да поясня,че не го оставям само да си гори а постоянно го проверям и ръчкам защото иначе започва да тлее и температурата пада. Така че и една чаша вино немога да изпия спокойно без да препипвам радиаторите или да тичам до котела да го ровя. Голямо мъчение си е.
Re: Проблем с локално парно...
Публикувано: вт яну 06, 2015 4:22 pm
от jabata
Ако си спомням правилно при Виадруса имаше една тънкост в настройката, а именно че като вдигне 60 градуса нагласяш регулатора също на 60, и клапата на вратичката така се регулира че при това положение да е 1-2 мм отворена. Така че вземе ли да пада температурата, да се отвори вратичката и да се разгори. Тези котли са проектирани да работят точно както казваш, да се запалят на дърва, да се разгорят хубаво, и след това да се сипят въглища, и си готова.
Даяна Петрова написа: А дамо да поясня,че не го оставям само да си гори а постоянно го проверям и ръчкам защото иначе започва да тлее и температурата пада. Така че и една чаша вино немога да изпия спокойно без да препипвам радиаторите или да тичам до котела да го ровя. Голямо мъчение си е.
Точно това ме навежда пак на мисълта че проблема може да е комина. Как се мери тягата? Попринцип много често мериме тягата с вестник, но това не винаги е показател. Понеже съм виждал аналогичен проблем, хвърлям вината на комина. При случая за който говоря, като запаля вестник в кюнеца, той си оставаше да ГОРИ там, след удължаването на комина, като запаля вестник и го пусна в кюнеца, тягата просто го изсмукваше. Другото е, да се провери дали от някъде не дърпа въздух, и по-тази причина да пада тягата.
Re: Проблем с локално парно...
Публикувано: вт яну 06, 2015 6:33 pm
от bigdragon
Ето ги и моите пет пари.
Ако на 35 киловатов котел с 10 радиатора сложиш една кофа въглища, няма как след по-малко от два часа да не се наложи ново захранване с гориво....

Re: Проблем с локално парно...
Публикувано: вт яну 06, 2015 6:49 pm
от geniya
Зареди си котела с горно зареждане така:Слагаш две кофи въглища равно, отгоре 2-3 цепеници бук на кръст, след тях тънки съчки за разпалване, вестници и т.н.Оставяш да се разгори с отворена нацяло клапа за първичния въздух /тази със синджира/. Изчакваш да вдигне 60оС.Стоиш до котела докато се запалят хубаво дървата.Тогава нагласяш регулатора със синджира, така че по скалата на регулатора да показва 60оС и тогава регулираш дължината на синджира да затвори плътно клапата.Като няма корем на синджира, а опънат така че вдига първичната клапа около 1-2мм.Тогава температурата по термометъра на котела трябва да закове съгласно показанието на терморегулатора със синджира.Горното зареждане на котела е по-добро за котел зареден с въглища.Успех.
Re: Проблем с локално парно...
Публикувано: вт яну 06, 2015 11:36 pm
от Energyx
За 35 кВт за 1 час трябват поне 7 кг. въглища-ако е на макс. По стари спомени една въглищарска кофа беше средно 12 кг. И Донбаските въглища дали са Донбаски ?
Слагай, булка, 5 кофи и отгоре разпалка с дръвца-дето ти казаха горно горене и пиши колко изкарва при -10. 7-8 часа с едно зареждане, ама с колко кофи зареждане ?

Как е къщата с топлоизолирането?
Re: Проблем с локално парно...
Публикувано: ср яну 07, 2015 3:38 pm
от Даяна Петрова
Първо много благодаря, че се отзовахте. Ще опитам с горно горене да видим какво ще стане. А иначе слагам половин чувал - те са по около 25кг., значи 12 кг. горе долу. Иначе нямаме изолация на къщата, дограмата е сменена, но ако цял ден е горяло и го поддържам на около 60 градуса със хиляди мъки и постоянно висене при него вътре е около 22 градуса, което ме устройва напълно. Ще опитам с горно горене и да регулирам отново клапата със синджира да вида какво ще стане, но това ще стане утре най-вероятно защото вече го запалих. А комина ще може чак на пролет да го оправим, защото сега няма кой да се навие да се качи на покрива. Така че дано се получи с горното горене, иначе ще се умира от студ.
Благодаря отново!