Мощност на котела спрямо радиаторите?
Публикувано: вт мар 10, 2015 10:48 pm
				
				Здравейте,
искам да попитам има ли някаква формула, с която да изчисля каква мощност е нужна на котела спрямо топлообменниците вътре в къщата?
В момента съм с котел Будерус 32КВ и присадена пелетна горелка IVG S-40. С тази конфигурация съм от 2-3 години и досега ми гореше по- малко пелети на отоплителен сезон. Миналата година направих голям ремонт в къщата и смених всички стари метални радиатори и дебели тръби с нови. Т.е. направиха ми наново парна инсталация с помпи, тънки тръби и нови радиатори.
Вместо да ми падне разхода обаче, тази година изгорих повече пелети от предходни въпреки по- малкия обем вода, който загрявам. Сега си мисля, да не би вече котела да ми е слаб спрямо новите радиатори, които монтирах. Вътре в самата къща е доста по- топло спрямо преди, но и разхода ми е по- висок. За 24 часа горя около 5 чувалчета за 300м2, което ми се струва много.
Моля за съвет как да со пресметна мощността на отоплителните тела вътре в къщата и дали има значение за по- голям разход, ако се окаже, че котела е слаб.
Поздрави,
			искам да попитам има ли някаква формула, с която да изчисля каква мощност е нужна на котела спрямо топлообменниците вътре в къщата?
В момента съм с котел Будерус 32КВ и присадена пелетна горелка IVG S-40. С тази конфигурация съм от 2-3 години и досега ми гореше по- малко пелети на отоплителен сезон. Миналата година направих голям ремонт в къщата и смених всички стари метални радиатори и дебели тръби с нови. Т.е. направиха ми наново парна инсталация с помпи, тънки тръби и нови радиатори.
Вместо да ми падне разхода обаче, тази година изгорих повече пелети от предходни въпреки по- малкия обем вода, който загрявам. Сега си мисля, да не би вече котела да ми е слаб спрямо новите радиатори, които монтирах. Вътре в самата къща е доста по- топло спрямо преди, но и разхода ми е по- висок. За 24 часа горя около 5 чувалчета за 300м2, което ми се струва много.
Моля за съвет как да со пресметна мощността на отоплителните тела вътре в къщата и дали има значение за по- голям разход, ако се окаже, че котела е слаб.
Поздрави,
 ) Пет чувала пелети по 15 килограма-75кг. Разделено на 24 часа- 3,125кг на час. По 4,7KW/h на килограм-14,6875 киловата. Разделено на 300кв.м - малко по-малко от 49 Вата на квадратен метър! За една средна стая 4Х4м (16кв.м) се събират по-малко от 784 Вата. Една духалка е 2000 Вата! 784 Вата биха стигнали, ако отвън по стените и тавана има 10см стиропор сигурно. Тука въобще смятахме при 100% КПД, пък с тоя котел и горелка, май 80% ще е по-близко до истината и тогава сметката ще е още по-трагична. Тъй че пет чувала на денонощие за 300 квадрата къща е даже по-скоро малко.
 ) Пет чувала пелети по 15 килограма-75кг. Разделено на 24 часа- 3,125кг на час. По 4,7KW/h на килограм-14,6875 киловата. Разделено на 300кв.м - малко по-малко от 49 Вата на квадратен метър! За една средна стая 4Х4м (16кв.м) се събират по-малко от 784 Вата. Една духалка е 2000 Вата! 784 Вата биха стигнали, ако отвън по стените и тавана има 10см стиропор сигурно. Тука въобще смятахме при 100% КПД, пък с тоя котел и горелка, май 80% ще е по-близко до истината и тогава сметката ще е още по-трагична. Тъй че пет чувала на денонощие за 300 квадрата къща е даже по-скоро малко.