Страница 1 от 2
Проблем със локално парно след спиране на тока
Публикувано: пон мар 23, 2015 3:29 pm
от Zafirovp
Здравейте,
Наскоро се нанесохме във къща със вече изградено локално парно. Днес сутринта тока спря за повече от час а UPS-a държи 30 минути. За това време печката изгасна сама, но малко след това дядо ми я е наблъскал със дърва и въглища преди да пуснат тока. Веднага взех втори UPS и гогато го свързах гледам температура 99 градуса. Една минута след като помпата започна да върти температурата се свали на 55. Имам следните въпроси и ще съм много благодарен ако ми помогнете, че седим на студено.
1. Има авариен клапан и разширителен съд, но налягането при над 100 градуса не се вдигна повече от 2 бара за да изпуснат налягането. Защо?
2. Радиаторите на етажа където е печката бяха студени, а тези на горния етаж бяха страшно горещи.
3. Металния фитинг след колектора на топлата вода прокапа. Пишеше някъде, че това е нормално след кипене на системата. Вярно ли е?
Искам също така да попитам дали тази система не е опасна, понеже я ползват хора на възраст и немогат винаги да следят налягането. Има един голям съд до печката, който ни казаха че е за да предодврати аварий, има УПС и клапан който пуска вода над 2.5 бара.
Благодаря предварително.
Re: Проблем със локално парно след спиране на тока
Публикувано: пон мар 23, 2015 3:47 pm
от jabata
Никъде не казваш системата отворена или затворена е.
Ако е отворена, тогава нормално....водата извира и след това е необходимо доливане, обезвъздушаване. Ако е затворена, тогава е малко странно...може наистина да не се е вдигнало налягането до 2 bar-a или клапана да не е сработил.
Това че на втория етаж радиаторите са били много горещи - ами нормално....това е естествена циркулация, топлата вода се качва нагоре, но поради ред причини студената не се връща надолу, минимума има помпа която спира това.
Металния фитинг е прокапал, ами нормално....имаш ли на представа за какво терморазширение става въпрос при 100 градуса, може и гарнитурата да се е поизпекла.
Оттука нататъка, трябва да се долее вода евентуално...да се притегне капещия фитинг, ако помогне, ако не разглобяване и смяна на уплътнението, палене и тестване.
След като има UPS, аз мисля че е достатъчно и един външен акумулатор за да може да работи повече от 30 мин без ток...и няма да има проблем да се ползва и от възрастни хора.
Re: Проблем със локално парно след спиране на тока
Публикувано: пон мар 23, 2015 4:24 pm
от Zafirovp
Благодаря за отговорите. Долях вода след като фитинга прокапа, понеже налягането спадна. Как мога да разбера дали е отворена или затворена система? Мога да кача снимки довечера. Мислех, че след като работи със помпа това я прави затворена система.
Re: Проблем със локално парно след спиране на тока
Публикувано: пон мар 23, 2015 5:41 pm
от шоп
Zafirovp написа:Благодаря за отговорите. Долях вода след като фитинга прокапа, понеже налягането спадна. Как мога да разбера дали е отворена или затворена система? Мога да кача снимки довечера. Мислех, че след като работи със помпа това я прави затворена система.

)))) дали има или няма помпа няма нищо общо с отворена или затворена система. При отворената система разширителният съд е в най-високата точка на системата с преливник. Когато се пълни системата или ври изхвърля водата от преливника.
От написаното предполагам, че е затворена системата, шом вдига 2 бара налягане. Иначе ще си ври като чайник и няма да има проблеми и опасности

)
И на въпроса- да опасна е затворената система в комбинация с възрастни хора, спрял ток, малък ЮПС
Re: Проблем със локално парно след спиране на тока
Публикувано: пон мар 23, 2015 6:48 pm
от Zafirovp
Re: Проблем със локално парно след спиране на тока
Публикувано: вт мар 24, 2015 7:50 pm
от volf
Завърти помпата на 90 гр. че, с тоя вертикален ротор хич не е добре за нея.Опа,сори не догледал!
Re: Проблем със локално парно след спиране на тока
Публикувано: вт мар 24, 2015 8:41 pm
от Ahmakov
Е чак пък да е вертикален

. По хоризонтално от това здраве му кажи.
Re: Проблем със локално парно след спиране на тока
Публикувано: вт мар 24, 2015 9:48 pm
от n.ganev
По скоро да изправи котела, че той е полегнал - просто снимката е правена по корем.
Re: Проблем със локално парно след спиране на тока
Публикувано: вт мар 24, 2015 11:08 pm
от Zafirovp
Тръбата, както и помпата са хоризонтални, просто се бях пресегнал, за да направя снимката.
Както и да е, повечето снадки (фитинги) протекоха и си седим на климатик. Тази вечер ще видя ако падне налягането викам човек.
И все пак, добре ли е монтирана системата?
Re: Проблем със локално парно след спиране на тока
Публикувано: вт мар 24, 2015 11:27 pm
от n.ganev
От това което виждам на снимките ми се струва, че тръбният път след котела е със страшно малко сечение. Какъв е диаметъра на входящятя и изходящата "тръба" така да се напише?