Страница 1 от 1
Турболизатор за котел: Bisolid Saver 25kW
Публикувано: чет май 14, 2015 7:35 pm
от alx359
Сдобих се най накрая с тези митични турболизатори за котела. Оригинални са. Оказаха се 4 спирали, за поставяне в тръбния топлообменник на последния ход. За съжаление, нов внос не се предвиждало засега, може би за новия отоплителен сезон. Трудно си представям как иначе да се направят самоделно, но ако все пак някой иска нещо да му меря, да попита или да заповяда.
Re: Турболизатор за котел: Bisolid Saver 25kW
Публикувано: пет май 15, 2015 2:03 pm
от n.ganev
Re: Турболизатор за котел: Bisolid Saver 25kW
Публикувано: пет май 15, 2015 8:51 pm
от lz2skt
Ако създателите на котела бяха го направили да се чисти по време на работа с тези турболизатори цена нямаше да има този котел..Аз имам въпрос- колко е диаметърът на тръбите и каква е дължината им на въпросният котел?
Re: Турболизатор за котел: Bisolid Saver 25kW
Публикувано: пет май 15, 2015 9:16 pm
от alx359
lz2skt написа:Ако създателите на котела бяха го направили да се чисти по време на работа с тези турболизатори цена нямаше да има този котел..
Има начин, но трябва да се пипа. Проектът е тук:
<ЦЪК>
lz2skt написа:
Аз имам въпрос- колко е диаметърът на тръбите и каква е дължината им на въпросният котел?
Трябва да ходя да меря, но не мога в момента. Ще ви отговоря утре.
Re: Турболизатор за котел: Bisolid Saver 25kW
Публикувано: пет май 15, 2015 9:36 pm
от lz2skt
Мисълта ми беше подобно на Херц да се движат турболизаторите и да свалят налепите...ако съм разбран правилно.Предварително благодаря за размерите.
Re: Турболизатор за котел: Bisolid Saver 25kW
Публикувано: пет май 15, 2015 10:58 pm
от n.ganev
При работа с пелети и добри настройки / особено с дървесни пелети / няма налепи, нагар и тем подобни. В такъв случай при добре направени турболатори котела се почиства един път месечно за около 30-40минути включая една цигара.
Re: Турболизатор за котел: Bisolid Saver 25kW
Публикувано: пет май 15, 2015 11:23 pm
от lz2skt
Ами при слънчогледови....дори и малкият ми опит с тях показва,че котелът ми се покрива с бял прах...не е нагар или налеп ,но не е нужно да обяснявам на толкова много специалисти дали влияе на КПД или дали при горивните процеси има зацапване на нагревните повърхности ...колкото по-често се почиства-толкова по- добре....
Re: Турболизатор за котел: Bisolid Saver 25kW
Публикувано: съб май 16, 2015 6:31 pm
от alx359
lz2skt написа:
Аз имам въпрос- колко е диаметърът на тръбите и каква е дължината им на въпросният котел?
Значи:
- Всяка тръбна кухина на топлообменника е с вътрешно Ф90 и дължина до дъното 665мм.
- Самите турболизатори са Ф85хд435мм