Помпата върти постоянно.
Публикувано: пон юни 15, 2015 11:17 am
от to6o4033
Здравейте системата на слънчевия панел е тип затворена. Вчера при отлично ънцегреене имах само леко топла вода. След като се включи помпата върти постоянно на какво се дължи това.
Re: Помпата върти постоянно.
Публикувано: пон юни 15, 2015 11:23 am
от шоп
може да се е повредил терморегулатора
Re: Помпата върти постоянно.
Публикувано: пон юни 15, 2015 11:31 am
от to6o4033
шоп написа:може да се е повредил терморегулатора
Няма терморегулатор а диференциален датчик който го командват два датчика които са на панела единия а другият е на бойлера
Re: Помпата върти постоянно.
Публикувано: пон юни 15, 2015 11:56 am
от шоп
именно за него говоря
диференциран терморегулатор
Re: Помпата върти постоянно.
Публикувано: пон юни 15, 2015 1:55 pm
от Тани
Щом не топли, по вераятно е да няма топлообмен. Запушване на системата, въздух и/или липса на флуид. Какво е налягането в системата?
Re: Помпата върти постоянно.
Публикувано: пон юни 15, 2015 2:15 pm
от saraneron
Обезвъздушаване!
Re: Помпата върти постоянно.
Публикувано: пон юни 15, 2015 3:18 pm
от to6o4033
saraneron написа:Обезвъздушаване!
Водата си циркулира като затопля бойлера около45° така че запушване няма. Възможно ли е да е повреда в сензора който е на бойлера защото другият който е на панела си отчита.
Re: Помпата върти постоянно.
Публикувано: пон юни 15, 2015 3:40 pm
от lov
Ако повредата е диференциалния термометър то при това стабилно слънцегреене последните няколко дни поне през деня щеше да сгрее задоволително бойлера на доста по високи температури. Отделно питащия не казва вечерно време дали изключва помпата но по тези симптоми вероятна причина нарушена циркулация. Дали от запушване повреда по турбината на помпата или въздушна възглавница няма как да се разбере.
Re: Помпата върти постоянно.
Публикувано: пон юни 15, 2015 3:52 pm
от Тани
Я дай повече информация за системата. Площ и тип на колекторите, обем на бойлера и най-вече от колко време я ползваш и как се е държала до сега?
Изникват ми едни съмнения, че системата е чисто нова и имаш нереалистични очаквания от нея! Ако времето е слънчево и температурата на водата е ниска, най-логичното действие за помпата е да върти, докато не я стопли

Re: Помпата върти постоянно.
Публикувано: пон юни 15, 2015 4:19 pm
от to6o4033
lov написа:Ако повредата е диференциалния термометър то при това стабилно слънцегреене последните няколко дни поне през деня щеше да сгрее задоволително бойлера на доста по високи температури. Отделно питащия не казва вечерно време дали изключва помпата но по тези симптоми вероятна причина нарушена циркулация. Дали от запушване повреда по турбината на помпата или въздушна възглавница няма как да се разбере.
До сега си работеще отлично вече 8г. В 15ч.водата беше на 53° като помпата не е спирала от сутринта. Вчера вечерта помпата не работеше а проблема се появи от вчера според мен не е запушване или въздух в системата. Системата е на 1.7 атмосвери