Страница 1 от 1

Котела ми е Viadrus Herkules U26

Публикувано: ср юни 17, 2015 7:45 pm
от logikav
63 KW, 10 камерен,чугунен /на кокс,дърва и въглища/.

Някой да знае колко киловатова горелка за пелети да му сложа ,за да работи оптимално и евентуално да ми препоръча марка ?
Скапах се да го обслужвам щото .Нищо човек съм, а не Херкулес :sad:

Re: Котела ми е Viadrus Herkules U26

Публикувано: ср юни 17, 2015 8:04 pm
от LazarGanev
Горелката се оразмерява не по котела, а по топлозагубите на жилището, а котелът колкото по-голям от горелката - по-добре

Re: Котела ми е Viadrus Herkules U26

Публикувано: ср юни 17, 2015 8:43 pm
от шоп
+ 1 към мнението на Лазар

Котела в случая се явява само топлообменник и колкото по-голям е той ( респективно колко повече м2 топлообмен) толкова по вискоко КПД.

Re: Котела ми е Viadrus Herkules U26

Публикувано: чет юни 18, 2015 4:53 pm
от logikav
LazarGanev написа:
Горелката се оразмерява не по котела, а по топлозагубите на жилището, а котелът колкото по-голям от горелката - по-добре
Благодаря ви много,но не разбирам защо майстора ,който помолих за мнение ми каза,че ако сложи приставка/горелка/ за пелети към котела например от 32 kw то КПД-то му щяло да падне на половината.' Иначе къщата е с изолация и с алуминиева дограма /това във връзка с топлозагубите ,които споменахте/.

Re: Котела ми е Viadrus Herkules U26

Публикувано: чет юни 18, 2015 4:56 pm
от logikav
шоп написа:
+ 1 към мнението на Лазар

Котела в случая се явява само топлообменник и колкото по-голям е той ( респективно колко повече м2 топлообмен) толкова по вискоко КПД.
Вие колко киловата горелка бихте препоръчали за 60 киловатов котел?

Re: Котела ми е Viadrus Herkules U26

Публикувано: чет юни 18, 2015 5:07 pm
от kalin72
Колега, ти не четеш ли какво са написали по-горе знаещите??
Котел, на който има горелка, се явява само топлообменник на топлината, която идва от горелката. Няма никакво значение колко киловата повече е котела, при положение, че му е присадена горелка.
Ти каква площ отопляваш, изолация, дограма, радиатори, ала-бала, ей тия неща е хубаво да споделиш.

Re: Котела ми е Viadrus Herkules U26

Публикувано: чет юни 18, 2015 10:10 pm
от joro_vn
Котела е прекрасно голям и ще работи с добро КПД с горелка 20-30 киловата, едва ли ти трябва по голяма, все пак не става дума за училище, нали ?
За къща 200-300 квадрата е добра комбинация.

Re: Котела ми е Viadrus Herkules U26

Публикувано: пет юни 19, 2015 12:12 am
от joro39
този котел е ужасен за горелка ще трябва да го вдигнеш .

Re: Котела ми е Viadrus Herkules U26

Публикувано: пет юни 19, 2015 10:05 am
от n.ganev
Наблюдавам два такива Виадруса с различни горелки - справят се добре. Единият е повдигнат на кутия.

Re: Котела ми е Viadrus Herkules U26

Публикувано: съб юни 20, 2015 2:52 pm
от filmatoplo
Ако имаш възможност -смени котела с пелетен , например марка Пелетерм , точно така комбинация наблюдавах тази есен , 10 секционен Херкулес с 40 клв горелка ИВГ гореше по 150 кг за 24 часа и не топлеше 300 квадрата площ , подмениха котела с Пелетерм и се стоплиха че и разхода падна .Чугунаците ги ползвайте на пелети до макс 7-8 секции с макс 25-30 клв горелки -от там нататък не са ефективни и разхода е много голям .