Страница 1 от 2

Проблемна работа на Котел Viadrus hercules u 26 + ЕРАТО GP45 - IV генерация

Публикувано: чет окт 22, 2015 10:17 pm
от vio
Здравейте,

Имам нужда от вашето съдействие и съвети за следната конфигурация :
Къща с използваема квадратура около 450 м2 със стара отоплителна система (на около 20 г.), котел Viadrus hercules u 26 + ЕРАТО GP45 - IV ГЕНЕРАЦИЯ.

Резултата е завишен разход на пелети и неизправна работа на горелката. Момчетата, които монтираха горелката идваха няколко пъти в периода на гаранция, но така и не постигнаха безпроблемна работа:

Изображение

Изображение

Изображение

След малко време прекарано във форума и Интернет стигнах до извода, че viadrus u26 + GP45 не е добра комбинация.

1. НЕ намерих настройки за точно тази горелка - ще съм ви благодарен, ако споделите с мен такива + кода за влизане в "допълнителните настройки".

2. Ако промяната на настройките не помогне, мисля да пробвам с друго управление NPBC-V3M. Вариант ли е?

3. Третото, което съм замислил е допълнителна "горивна" камера с изолация от шамотни плочи, които да предотвратят изгарянето на изделието, която да се монтира под котела . В момента, заради съществуващият котел има монтирана предкамера, от която според мен идват повечето проблеми.

Re: Проблемна работа на Котел Viadrus hercules u 26 + ЕРАТО GP45 - IV генерация

Публикувано: пет окт 23, 2015 12:35 am
от borkata99
на Л.С.
Успех !
:)

Re: Проблемна работа на Котел Viadrus hercules u 26 + ЕРАТО GP45 - IV генерация

Публикувано: пет окт 23, 2015 6:52 am
от LazarGanev
vio написа:

Резултата е завишен разход на пелети и неизправна работа на горелката. Момчетата, които монтираха горелката идваха няколко пъти в периода на гаранция, но така и не постигнаха безпроблемна работа:

1. НЕ намерих настройки за точно тази горелка - ще съм ви благодарен, ако споделите с мен такива + кода за влизане в "допълнителните настройки".

2. Ако промяната на настройките не помогне, мисля да пробвам с друго управление NPBC-V3M. Вариант ли е?

3. Третото, което съм замислил е допълнителна "горивна" камера с изолация от шамотни плочи, които да предотвратят изгарянето на изделието, която да се монтира под котела . В момента, заради съществуващият котел има монтирана предкамера, от която според мен идват повечето проблеми.
Това "завишен разход" ми се струва доста субективно, особено като става дума за къща половин декар :cool: . На снимките се виждат неизгорели пелети, което мисля, че е проблем от настройките,м за което е виновен сервиза, може компетентността му да не е достатъчна. Вдигай врява, звъни в Хасково - да дойдат от там и да ти оправят настройките. Ако си настоятелен ще стане. Управлението си е много добро, не по-лошо от натурелското, но трябва човек да му разбира. Смяната на управлението не е решение в случая. Кутия под котела наистина е по-добро решение за този котел, но това нема да промени изгарянето, така че първо трябва да се оправят настройките. Откъде си?

Re: Проблемна работа на Котел Viadrus hercules u 26 + ЕРАТО GP45 - IV генерация

Публикувано: пет окт 23, 2015 10:22 am
от шоп
Би ли снимал тази предкамера, че ми стана интересно.

Това да не е удължен фланец за монтаж на горелката? Защо си мислиш, че от предкамерата идват проблемите? Ти имаш голям % неизгорени пелети.

Re: Проблемна работа на Котел Viadrus hercules u 26 + ЕРАТО GP45 - IV генерация

Публикувано: пет окт 23, 2015 11:00 am
от filmatoplo
Ако горелката работи добре , тоест -пали и изгаря пелетите както трябва без да има неизгорели , то трябва да няма проблеми , единственото което трябва да се случва е -пламъка да се насочва към вътрешността на котела .Остава неудобството -всекидневно да се почиства предкамерата и входа на котела , защото всяко възпрепядстване на пламъка и изхвърлянето на прашинки от пепелта водят до тези проблеми за които пишеш .Ако пелетите са лоши , тоест правят повече пепел също ще има проблеми .Наблюдавайте и причините поради което в предкамерата има неизгорели пелети , защо се появяват , има ли случаи когато горелката не ги запалва .

Re: Проблемна работа на Котел Viadrus hercules u 26 + ЕРАТО GP45 - IV генерация

Публикувано: пет окт 23, 2015 3:07 pm
от vio
шоп написа:
Би ли снимал тази предкамера, че ми стана интересно.

Това да не е удължен фланец за монтаж на горелката? Защо си мислиш, че от предкамерата идват проблемите? Ти имаш голям % неизгорени пелети.
Ето направо инструкциите за монтаж - http://site.ecotherm.bg/files/file_32_1050bg.pdf . Изглежда почти по същият начин. На няколко пъти съм говорил с фирми, които предлагат пелетни горелки ( за жалост след покупката на горелката и преустройството на котела ). След като чуят Viadrus u26, разговора приключва - несъвместимост на котела за пелетна горелка. Пламъкът бие почти в "тапата на предната секция"... Поради това си мисля, че ако се направи долна горивна камера и горелката се премести отдолу, нещата биха се оправили.

За 2 години сме пробвали какви ли не пелети - резултата е един и същ : почти всеки път има образуване на "тухлички" и овъглени пелетки примесени с неизгорели, но не и фина прах. Често се случва да не запали от първия път, след което започва ingnition 2, предозиране с втора порция от пелети и задръстване... Преди няколко дни направо напълни шнека до горе! Независимо, че има огън, FC-то седи на 0% и от там се насмита работата на горелката при видимо чист светлинен датчик (чистя го поне веднъж в месеца). Сменян е вече 2 пъти. През зимата в студените дни ми се случвало да паля пелетите с горелка. Освен всичко това има много пепел и опушване. Странно поведение и внезапно влизане в режим "final combus". От време на време показва и "stoker error" - неизправност на шнека... Проблеми много :? Ще се радвам ако започна да ги решавам един по един. Най-вече ме ядосва това, че няма хубаво изгаряне... Според момчетата, които монтираха горелката, не работи идеално, но не може да се иска повече при дадената конфигурация. Светлинният сензор и нагревателите си работят добре - идваха и ги инспектираха, за другите проблеми нямат обяснение.

Къщата е фамилна, намира се на около 30 км от София - в Перник. Има частична изолация и подмяна на дограмите. Инсталацията е стара - с огромни тръби и 50% чугунени радиатори без термоглави. До голяма степен от там идва завишеният разход - около 2 тона на месец ( при само 8 часа работа, сутрин за 3 ч. и вечер за 5 ч. ), но това не може да влияе на изгарянето на пелетите... Реших да търся решение на проблема си тук, защото преди месец, когато монтираха пелени горелки на двама мои приятели, видях огромната разлика в поведението на горелките... За жалост не е добър момент за смяна на горелка, котел, преправяне на цялата система, изолация на цялата къща, изцяло нова дограма, подмяна на всички радиатори и..... едни 50 бона, след които ще пестя 300 лв. на месец :sad:

Ще съм ви много благодарен, ако дадете идеи от къде да започна :?:

Re: Проблемна работа на Котел Viadrus hercules u 26 + ЕРАТО GP45 - IV генерация

Публикувано: пет окт 23, 2015 3:25 pm
от шоп
Предкамера...какво гръмко име само са му сложили. Чисто и просто фланец за изнесен монтаж!

Моето мнение е следното....котела ти е хубав. С малко допълнителен тунинг ( отряжатели, турболизатори и т.н и една кутия под котела работата на системата ще бъде подобрена. Но май толкоз си може тази горелка. Аз нямам опит с нея и нека други да изкажат мнение. Това, че имаш неизгорели пелети няма да се промени ако монтираш кутия под виадруса.

П.П. Ако моята къща бе около Перник определено на 100% да съм с горелка за пернишки въглища. Пробвал ли си пернишките пелети от въглища? В ретортните горелки горят супер.

Re: Проблемна работа на Котел Viadrus hercules u 26 + ЕРАТО GP45 - IV генерация

Публикувано: пет окт 23, 2015 3:58 pm
от vio
шоп написа:
Предкамера...какво гръмко име само са му сложили. Чисто и просто фланец за изнесен монтаж!

Моето мнение е следното....котела ти е хубав. С малко допълнителен тунинг ( отряжатели, турболизатори и т.н и една кутия под котела работата на системата ще бъде подобрена. Но май толкоз си може тази горелка. Аз нямам опит с нея и нека други да изкажат мнение. Това, че имаш неизгорели пелети няма да се промени ако монтираш кутия под виадруса.

П.П. Ако моята къща бе около Перник определено на 100% да съм с горелка за пернишки въглища. Пробвал ли си пернишките пелети от въглища? В ретортните горелки горят супер.
Сега разбирам, от този форум, за възможностите за "тунинговане" - най-вероятно ще пробвам. Ето малко снимки на "фланеца" :

Изображение Изображение Изображение

С моята горелка няма как да пробвам друго освен пелети - Горелките от серия GP45 IV генерация е 45kW и е предназначена за монтиране на водогрейни котли. Оползотворява дървесни пелети с диаметър ф6-8mm, изсушени костилки (от череши, от вишни), като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към което е монтирана. Мой колега си монтира комбиниран котел witkowski KMB и сега го тества на въглища - доста е очарован от резултата.

Re: Проблемна работа на Котел Viadrus hercules u 26 + ЕРАТО GP45 - IV генерация

Публикувано: пет окт 23, 2015 6:38 pm
от geniya
Според мен за да не изгарят пелетите и да седят овъглени, има две причини:
1.Настройки
2.Запушен комин /или недобре работещ/

Котела чистил ли си? Отзад би трябвало да има капак, за чистене под изхода за комина.Отварял ли си капака?
Ако всичко си изчистил и си пробвал комина за тяга и всичко това е наред, пробваш настройки. Не стане ли работата с т.1 и т.2, купуваш управление на Натурела и проблема с настройките се решава.Успех.

Re: Проблемна работа на Котел Viadrus hercules u 26 + ЕРАТО GP45 - IV генерация

Публикувано: пет окт 23, 2015 7:06 pm
от filmatoplo
Разгледах устройството на горивната камера на тзи горелка , говорих с някой хора -толкова си може горелката , има разлика с по малките модели мощности 18/25 /32 .Допълнително това отдалечаване горелката назад от свободно пространство и невъзможността да се изхвърля добре пепелта от горивната камера -влошава много нещата .Камерата на 45 цата се рзличава както казах -тук пелетите по лесно прехвърчат неизгорели напред , защо свето датчика губи пламъка -също имам обяснение случвало ми се друг път с друг вид горелка -при пускане на по голяма доза пелети застават отзад между пламъка и фотодатчика ,дозите трябва да се регулират на по малки дози по честичко , първоначалната доза за запалване също трябва да се погледне -да не е нито голяма нито малка .Пелетите също играят роля -имал съм случаи 3 дни въобще горелката не може да запали камоли да тръгне да работи -мъчих 3 вида пелети и не става , тъкмо се отказах вече и взех че сложих една шепа пелети от четвъртия вид и горелката запали най накрая :wink: .