Страница 1 от 2

Теч от предпазният клапан на газов котел

Публикувано: нед ное 08, 2015 11:35 am
от Johny
Проблемът е следния: газов котел Eolo Star 23kW - тече от предпазния клапан - периодично и под "настроение". Клапана е на 3 бара, поддържам налягане около 1,2-1,5 бара. Имам нов клапан, но на 2 бара, който е еднакъв със стария, поради което смених само гумичката от уплътнението, но ефекта е минимален. Вероятно от теча се е издълбало леглото на клапана, но то е монолитна отливка, която не може да се смени.
Дали е разумно да престържа леглото с фрезичка за водопроводните кранове /имам такава/ ?

Re: Теч от предпазният клапан на газов котел

Публикувано: нед ное 08, 2015 12:46 pm
от LazarGanev
Смени клапана, не си играй

Re: Теч от предпазният клапан на газов котел

Публикувано: нед ное 08, 2015 2:15 pm
от Johny
По нашите магазини няма, само този на 2 бара - онзи ден го купих. Дай идея от къде да поръчам. Смяташ, че проблема е в пружината, а не в леглото?

Това е новият клапан със старата гумичка.

Re: Теч от предпазният клапан на газов котел

Публикувано: нед ное 08, 2015 3:32 pm
от lov
Погледни си разширителния съд да не се е спраскала мембраната щом казваш че протича когато си иска. Иначе с райбероването ако не ти е много става. Но ако е повечко ще трябва да подложиш същата дебелина която си отнел под пружината в противен случай ще отваря на по ниско налягане.

Re: Теч от предпазният клапан на газов котел

Публикувано: нед ное 08, 2015 5:18 pm
от Johny
Това с разширителния съд как става, как се проверява? Пробката отгоре предполагам е с обратен клапан.

Re: Теч от предпазният клапан на газов котел

Публикувано: нед ное 08, 2015 7:06 pm
от naskov
Трябва да изпуснеш налягането в системата и да измериш с манометър налягането на РС. Ако е 0 или близо до 0 нормално е предпазния клапан да тече. Трябва да напомпаш съда през вентила му до 1,5 бара.

Re: Теч от предпазният клапан на газов котел

Публикувано: нед ное 08, 2015 8:51 pm
от Johny
Благодаря за отговорът. Оказа се, че в разширителният съд "няма никой", което означава,
че няма какво да поеме свръхналягането /колко съм досетлив :-D /.
Само някой да ми каже дали щуцерът за зареждане е с размера на автомобилните вентили /на вид е такъв/.

Re: Теч от предпазният клапан на газов котел

Публикувано: нед ное 08, 2015 9:04 pm
от LazarGanev
Ами значи си ни подвел още в началото :)
Johny написа:
Клапана е на 3 бара, поддържам налягане около 1,2-1,5 бара.
Не казваш, че налягането варира в големи граници :wink: . Вентила е автомобилен, става с помпа или компресор за гуми

Re: Теч от предпазният клапан на газов котел

Публикувано: нед ное 08, 2015 9:24 pm
от Johny
Съжалявам, манометъра е на неудобно място, а и не съм се сетил да го следя. Сега ми се изясни действието на цялата система. Тези от сервиза можеха да ми кажат за варианта с РС.
Още един въпрос - при по-топло време като сегашното, когато през нощта радиаторите превключат на 17 градуса, котелът понякога влиза в авариен режим /светва червения светодиод/ и трябва да "ресетна" ръчно. Настроен е на 75 градуса. Трябва ли да вдигна температурата и на колко град., за да не влиза в този режим?

Re: Теч от предпазният клапан на газов котел

Публикувано: нед ное 08, 2015 9:50 pm
от LazarGanev
С дигитални термоглави ли си?