Страница 1 от 2

Изградена водна риза - мнение

Публикувано: чет мар 17, 2016 4:06 pm
от ecuchiper
Здравейте,

от много време следя форума и повечето раздели, но досега не съм писал.
Повода по който пиша сега е относно една водна риза, която правих преди години и се чудя дали съм допуснал грешка.
Къщата е на две нива, долу два гаража, отгоре жилищната част. Идеята ми беше камината да е в единия гараж, който в последствие ще стане механа. Съответно пуснах тръбите до всяко помещение по една точка в двете стаи(по 14кв.м. всяка) и две точки в дневната с кухнята (18кв.м. общо) и една за лирата в банята(2.5кв.м.).
Пуснах ги директно в замазката без гофре, това проблем ли е ? :?:
Другото ми питане е там където направих дупките в плочата, за да сваля тръбите към гаража(механата) и на местата където излиза всяка точка съм го правил с колена вместо с пружина, дали това е проблем ? :?:
Всички тръби са ALPEX 16мм.
Предварително благодаря за отговорите. ;)

Re: Изградена водна риза - мнение

Публикувано: чет мар 17, 2016 9:36 pm
от naskov
Отговорите на въпросите зависят единствено от качеството на материалите, които си използвал. Ако си ги купил от близката железария не е трябвало да оставяш колена в замазката.

Re: Изградена водна риза - мнение

Публикувано: пет мар 18, 2016 10:19 am
от ecuchiper
Със сигурност не е от кварталната железария. Всичко което купих беше от RUVEX в Младост, но марката в момента не мога да кажа коя е. Утре ще проверя и ще пиша. :yawinkle:

Re: Изградена водна риза - мнение

Публикувано: чет мар 24, 2016 2:14 pm
от EnergySolutions
Ако цялата инсталация ти е само с тръби ф16, вероятно ще имаш проблем.

Re: Изградена водна риза - мнение

Публикувано: чет мар 24, 2016 3:47 pm
от fbr
EnergySolutions написа:
Ако цялата инсталация ти е само с тръби ф16, вероятно ще имаш проблем.
Не четеш каквото трябва май.
ecuchiper написа:
Съответно пуснах тръбите до всяко помещение по една точка в двете стаи(по 14кв.м. всяка) и две точки в дневната с кухнята (18кв.м. общо) и една за лирата в банята(2.5кв.м.)

Re: Изградена водна риза - мнение

Публикувано: чет мар 24, 2016 4:12 pm
от EnergySolutions
ecuchiper написа:
Всички тръби са ALPEX 16мм.
Даже много добре го прочетох

Re: Изградена водна риза - мнение

Публикувано: чет мар 24, 2016 4:25 pm
от fbr
И къде виждаш проблем при колектори на ризата и 16-ки тръби до всеки консуматор.

Re: Изградена водна риза - мнение

Публикувано: чет мар 24, 2016 4:37 pm
от EnergySolutions
В коментара пише, че всички тръби са ф16. Ти в това не виждаш ли проблем ?

Re: Изградена водна риза - мнение

Публикувано: чет мар 24, 2016 4:42 pm
от fbr
Нещо не се разбираме май. Аз се отказвам.

Re: Изградена водна риза - мнение

Публикувано: пон мар 28, 2016 5:12 pm
от ecuchiper
От къде може да дойде проблем, при положение че до всеки радиатор върви двойка(топло/студено) тръби ? Всяка двойка е не по дълга от 10м, даже и 10 е много, най отдалечения е на 7м така като се замисля...ако има някакво значение де. По скоро въпроса ми е дали ще има проблем с колената в замазката ?