Страница 1 от 1

обезвъздушаване на парно

Публикувано: съб мар 19, 2016 9:21 am
от cerebral
имам проблем
системата се пълни от някъде с въздух а не мога да разбера от къде
става дума за електрически котел
подово отопление
до сега съм нямал проблеми...
тази година всеки ден обезвъздушавам

Re: обезвъздушаване на парно

Публикувано: съб мар 19, 2016 11:20 am
от EnergySolutions
Здравей

Имаш ли автоматична пълначка на системата? Ако да, я затвори и виж дали ти пада налягането. Ако налягането пада, значи имаш теч. Лошо! Ако имаш теч, го отстраняваш и проблема е решен. Ако нямаш теч и ти задържа въздух, значи имаш кофти наклони по трасето. Ще падне играчка, докато извадиш въздуха. Въоръжи се с търпение.

Re: обезвъздушаване на парно

Публикувано: съб мар 19, 2016 11:30 am
от bat_danio
Ако нямаш теч! -Зазгрявал ли си ситемата еднократно до 60-80 градуса във водата след пълнене има много разтворен въздух. Например загледаи загряваща се тенджера как се отделят балончета по стените и много преди да кипне. При подово и малки количества са проблемни.