Спад КПД вакуумнни колектори

Публикувано: пон апр 25, 2016 12:25 am
от earendil
Здрасти,

имам обикновена термосифонна система под налягане. Тръбите влизат директно във водосъдържателя..
Това ще им е 7мото лято и тази година забелязвам, че греят много много слабо..
Ясно, че е евтина китайска история... (като тръгнах да вадя едната тръба.. направо тръгна да се измъква медната тръбичка от стъклото.. остава заседнала в съдържателя, а от горе стъклената тръба е затапена с нещо като корк.. Е като измъкнах ампулата си беше гореща..

Прочетох на 1-2 места, че се споменава за чистене и термо паста.. Може ли някой да обясни с две думи каква е идеята.
Когато я монтирах нямаше никакви пасти.. Евентуално да се е получило някакво окисляване на ампулите.. За такова почистване ли става реч? Да изтъркам ампулите и да им сложа термопаста за контакт?

Re: Спад КПД вакуумнни колектори

Публикувано: пон апр 25, 2016 12:42 am
от ivanovbg
earendil написа:
Евентуално да се е получило някакво окисляване на ампулите.. За такова почистване ли става реч? Да изтъркам ампулите и да им сложа термопаста за контакт?
Да. И дупките дето влизат също почисти.
:partyman:

Re: Спад КПД вакуумнни колектори

Публикувано: пон апр 25, 2016 6:36 am
от шоп
6-7 години работа без никаква профилактика е страхотен резултат за колектор с Heat pipe тръби. Няма значение дали е китайски или "марков"

Така че, решението ти сам си написал решението. Демонтаж, чистене с финна шкурка на контактните части, термопаста, монтаж.

Re: Спад КПД вакуумнни колектори

Публикувано: пон апр 25, 2016 9:43 am
от filmatoplo
замърсяване има и от вътре .