Диаметър тръба за слънчев панел

Публикувано: ср юни 08, 2016 8:25 pm
от foroforo
Здравейте,
изграждам затворена система с два панела по 2.7м2 плоски селективни на Сънсистем, 300л неръждаем бойлер с една серпентина. Ориентацията ще е юг-югоизток в София. Тръбния път ще бъде сравнително къс - не повече от 10м сумарно. Двуумя се между медна тръба 15х0.7мм и 18х0.7. Съответно помпа Wilo STG 25/4 или 15/4. K-Flex изолация на 19мм. Предполагам помпата ще върви на първа скорост и 15мм ще ми стигнат за тръба, но нека експертите изкажат мнение.

Re: Диаметър тръба за слънчев панел

Публикувано: чет юни 09, 2016 8:28 am
от Andri01
Лазар Ганев , Филматопло и Saraneron са корифеите . :)

Re: Диаметър тръба за слънчев панел

Публикувано: чет юни 09, 2016 11:25 am
от 6osi6
Andri01 написа:
:)
Тръбният път е къс, панелите са два, може да се сложи ф12 и малката помпа.
Може и по-малкото. Като кондензират след година, няма да има нужда от сечение по-голямо от ф10 за топлопренасяне.

Re: Диаметър тръба за слънчев панел

Публикувано: чет юни 09, 2016 4:23 pm
от LazarGanev
foroforo написа:
Двуумя се между медна тръба 15х0.7мм и 18х0.7.
А сега де :? ! Ти се двоумиш между ф15 и ф18, като питаш Сънсистем ти отговарят "минимум ф22", пък аз ти казвам, че по-добре ф10, отколкото ф22 :wink: . Зависи кого искаш да слушаш. Ама щом си се доверил за панелите, не виждам защо да не им се довериш и за диаметъра на тръбата :cool:

Re: Диаметър тръба за слънчев панел

Публикувано: чет юни 09, 2016 4:29 pm
от Andri01
ППР 20мм. Е, ще те изкарат само около 80г.,След това ,като ръждясат ще сложиш медни,за следващите 100г. :)

Re: Диаметър тръба за слънчев панел

Публикувано: съб юни 11, 2016 4:54 pm
от fox_vt
А като спре тока какво правим :-D А и да чакаш ППР да ръждяса е все едно на планината да чакаш кораб :shock:

Re: Диаметър тръба за слънчев панел

Публикувано: съб юни 11, 2016 7:30 pm
от Andri01
А защо не? Единия от "Ноевият ковчег" нали го намериха на планината Арарат? :?

Re: Диаметър тръба за слънчев панел

Публикувано: нед юни 12, 2016 1:44 am
от foroforo
Благодаря за отговорите, явно избора ще е между 12 и 15мм, предложенията за 10ка смятам не изглеждат сериозни за затворена система, заредена с пропилен-гликол. Поне в началото панелите ще са сравнително ефективни и не мисля, че тръба 10 ще може да осигури достатъчен дебит, поне не с такава помпа и антифриз.
Конденза не е ли пречинен от нахуването на студен флуид при работа на систематата под 40оС на колектора? Хубавите колектори херметични ли са? Понеже плюете по изолацията от каменна вата в слънчевите панели имате ли наблюденяи как се държат такива с полиуретанова изолация при прегряване на системата, когато температурата в колектора гони 200оС.
Предложете плоски селективни колектори с добро отношение цена/качество, в които си заслужава да се инвестира?

Re: Диаметър тръба за слънчев панел

Публикувано: нед юни 12, 2016 7:31 pm
от Krelion

Re: Диаметър тръба за слънчев панел

Публикувано: нед юни 12, 2016 7:43 pm
от gnt69
Krelion написа:
http://www.sonnenkraft.com/
Какви пари струват че нещо не мога да се ориентирам. Случили са на представител в БГ.