Страница 1 от 2
Проблем с камина , парно и топлообменник
Публикувано: ср сеп 07, 2016 6:55 am
от andon1980
Здравейте на всички ,
В скоро време се сблъсках със следния проблем и искам да споделя тук.Имам камина 75 киловата с водна риза , системата е отворена.
Когато се нагрее водата отива в един топлообменник с два входа и два изхода и от там ,чрез друга помпа и затворена система отива нагоре към двата етажа.Втората система е затворена.Проблема е че водата от камината е на 60 - 7- -75 градуса , долните изходи на топлообменника едвам се затоплят и показва температура 30 градуса.Защо мислите че е така , пробвах да върви по дълго време парното , но много , ама много бавно се затопля.За сега , когато температурите са високи , не е проблем но зимата........
Re: Проблем с камина , парно и топлообменник
Публикувано: ср сеп 07, 2016 7:12 am
от шоп
Сигурен ли си, че камината ти е 75 киловата?
Защото ако е толкова и грееш 2 етажа ( не уточняваш по колко м2 или м3 са, но приемам стандартно по 100м2)
трябваше да имаш дори прегряване.
Re: Проблем с камина , парно и топлообменник
Публикувано: ср сеп 07, 2016 7:17 am
от andon1980
шоп написа:Сигурен ли си, че камината ти е 75 киловата?
Защото ако е толкова и грееш 2 етажа ( не уточняваш по колко м2 или м3 са, но приемам стандартно по 100м2)
трябваше да имаш дори прегряване.
Водата , която идва от камината до първата помпа и е вкарана в топлообменника е с температура 70 градуса , или около нея , влизат в двата горни края на топлообменника и излиза долу студена или марна с теператупа макс 30 градуса и оттам я хваща другата голяма помпа и я засилма към етажите.Проблема е в бавното загряване на водата в радиаторите и затова не пускам камината на пълна мощност
Re: Проблем с камина , парно и топлообменник
Публикувано: ср сеп 07, 2016 7:21 am
от шоп
Това го разбрах.
С какъв обем е топлообменника? И какви градуси са в него в горната и в долната част?
Как е организиран топлообмена в него? С една или две серпентини е? Може серпентината на радиаторният кръг да е малка.
Re: Проблем с камина , парно и топлообменник
Публикувано: ср сеп 07, 2016 7:24 am
от gnt69
Почисти филтъра.
Re: Проблем с камина , парно и топлообменник
Публикувано: ср сеп 07, 2016 7:34 am
от LazarGanev
Според мен става дума за пластинчат топлообменник, макар да не е много ясно. Голяма вероятност да са задръстени филтрите, както каза gnt69.
Re: Проблем с камина , парно и топлообменник
Публикувано: ср сеп 07, 2016 10:17 pm
от Antonii
А ако няма филти, то самия топлообменник

Re: Проблем с камина , парно и топлообменник
Публикувано: пон сеп 26, 2016 10:52 am
от andon1980
Antonii написа:А ако няма филти, то самия топлообменник 
IСвалих топлообменника и беше много задръстен , почиствах го и отвътре излезнаха какви ли не батаци.Като го инсталирах нещата се пооправиха .Сега единствения проблем е че не вдига повече от 50 градуса на инсталацията на която са вързани радиаторите.Камината вдига 70- 80 .Но и така да е не е проблем , ако някой знае решението , ще се радвам да сподели
Re: Проблем с камина , парно и топлообменник
Публикувано: съб дек 24, 2016 8:41 pm
от andon1980
andon1980 написа:Antonii написа:А ако няма филти, то самия топлообменник 
IСвалих топлообменника и беше много задръстен , почиствах го и отвътре излезнаха какви ли не батаци.Като го инсталирах нещата се пооправиха .Сега единствения проблем е че не вдига повече от 50 градуса на инсталацията на която са вързани радиаторите.Камината вдига 70- 80 .Но и така да е не е проблем , ако някой знае решението , ще се радвам да сподели
Проблема отново се задълбочава , топлообменника се пълни постоянно с едни черни налепи , може би е някаква реакция от етилен глюкола и медта ,Чистен е със азотна киселина , преди две седмици , работил е 4 дни непрекъснато и вече е отново задръстен.Топлообвенника е пластинчат , най високата мощност с цена около 2000 лв , това са думите на този дето е правил инсталацията.Дайте идея какво да направя , водата в едната система е 90 градуса , тази на радиаторите никога не превишава 40 , дори и при прясно изчистен топлообменник.Мисля , като времето позволява да го демонтирам това чудо и да се направи отворена система на гравитационен принцип , както е била в началото
Re: Проблем с камина , парно и топлообменник
Публикувано: нед дек 25, 2016 8:13 am
от Antonii
А филтри имате ли, че неразбрах. Ако нямате си сложете.
А това черното са железни окиси които се получават при високи температури в системата, но не би трябвало да са проблем.