Страница 1 от 4

Схема за размисли и съвети

Публикувано: вт сеп 20, 2016 11:39 am
от minca
Прикачен файл:
shema KAMINA.png
shema KAMINA.png (21.14 KиБ) Видяна 3364 пъти
Тук показвам една от схемите на Антон,която ме кефи ,и имам желание да изпълня.Съжалявам че е PDF и не мога да я кача.Някъде из темите я имаше.-Oтоплителна инсталация с котел и камина едновременно
Мисля,че най добре е той да се намеси,но с удоволствие ще приема съвет от всеки.
Позволих си да променя малко схемата поради разположението на камина,бойлер и буфер и някои вече прокарани тръби
1.Слънчев колектор на този етап няма да има.
2.Щуцер 2 няма,а разхлаждащата я взимам отстудената.
3.Помпа2 е преди термостатичния вентил на отделен извод на камината.
Постарах се нивата на камината,буфера и бойлера да са действителни.
Сега да питам:Ще имам ли проблем с промените?.Какъв термостатичен вентил/или комбинация/ бих могъл да ползвам?Удачно ли е магнетвентила да се подмени с подходящ термостатичен?Бойлера е с две серпентини/tatramat/-по-добре ли ще е да ги свържа и двете последователно или..?И т.н.

Re: Схема за размисли и съвети

Публикувано: вт сеп 20, 2016 7:00 pm
от filmatoplo
Най добрата схема, да е жив и здрав Анто от Бургас. Абе имам аз един спомен с един Минца :wink:

Re: Схема за размисли и съвети

Публикувано: ср сеп 21, 2016 7:51 pm
от minca
Същият съм бре!Кажи нещо по схемата и ще почерпя от същата.

Re: Схема за размисли и съвети

Публикувано: пет сеп 23, 2016 7:49 am
от filmatoplo
Схемата е така ,само след като бойлера има своя помпа за да не се обърка циркулацията - на двете помпи трябва да се сложат възвратни клапи .

Re: Схема за размисли и съвети

Публикувано: пет сеп 23, 2016 10:21 am
от minca
Има разлика в захранването на бойлера.В схемата на Антон горещата е след термостатичния вентил,а в моята е директно от камината.За това се малко притеснявам.Да не би да има някаква тънкост, която да не долавям. :?
Разбира се, че ще сложа възвратна клапа.

Re: Схема за размисли и съвети

Публикувано: пет сеп 23, 2016 12:26 pm
от vrangelov
minca написа:
...1.Слънчев колектор на този етап няма да има...
...Бойлера е с две серпентини/tatramat/-по-добре ли ще е да ги свържа и двете последователно или...

Ако няма да има слънчев колектор, според мен е по-добре да свържеш или двете серпентини последователно, или само долната. Сложи и един диференциален термостат, който да управлява помпата на бойлера.

Re: Схема за размисли и съвети

Публикувано: пет сеп 23, 2016 1:29 pm
от filmatoplo
Че има - има ,ако захранваш бойлера по твоята схема няма да може да го топлиш от буфера ,но да речем че той е само за радиаторите.

Re: Схема за размисли и съвети

Публикувано: съб сеп 24, 2016 5:08 pm
от minca
filmatoplo написа:
Че има - има ,ако захранваш бойлера по твоята схема няма да може да го топлиш от буфера ,но да речем че той е само за радиаторите.
Вярно.о...о.Това не го забелязах.Тогава няма да има нужда от диференциален термостат,А?

Re: Схема за размисли и съвети

Публикувано: пон сеп 26, 2016 8:45 am
от AntonBM
Не можах да си позная схемата, но не е проблем… качвал съм доста , а тази е редактирана. Както и да е. Разгледах твоята и не намирам грешки. Смятам, че е работеща и ще върши работа. Относно термостатичният вентил и магнет-вентила ти искаш при една и съща температура единият да отвори, а другият да затвори. Препоръчвам да ги направиш с кранове със задвижки, които да се управляват от един общ термостат. Подходящ вентил е нещо подобно http://bielagro.com/products/kranove-i- ... -zadvijka/
Гледай този от 1“ (може да сложиш и по-малък ¾“ – Кvs-a да е най-малко 4).
Аз бих свързал помпата на бойлера някъде около тройника между буфера и топлата линия на камината (от другата страна на термостатичния вентил в твоята схема). Там водата е винаги топла и можеш да топлиш бойлера и от буфера. Така, както е в твоята схема при студена камина помпата може да върти през нея, ако се включи по грешка. По принцип е най-добре тази помпа да се управлява от диференциален термостат, който да мери Т-бойлер и Т на мястото на отклонението (тройника от където тегли), но можеш да я включваш и от обикновен термостат, който да я пуска, когато Т>60° в топлата линия (тройника).

Re: Схема за размисли и съвети

Публикувано: пон сеп 26, 2016 11:55 am
от minca
Иска ми се да намаля консумацията на ток в случай ,че работи през ЮПС-а при спиране на същия.При използване на вентили със задвики и трипътния вентил също със задвижка си мисля,че консумацията няма да е малка.Затова попитах за термостатични вентили вместо магнетвентила.