Страница 1 от 2
Въпрос за помпа WILO STAR-RS 25/4
Публикувано: нед сеп 25, 2016 8:10 pm
от nikigada
Здравейте, в бъдеще ми предстои изграждане на соларна система за затопляне на гореща вода за битови нужди. За момента съм подготвил магистралите - медна тръба 18х1. Въпроса ми е следния, бойлера се намира в котелното което е с около 6.0-6.5 метра по-ниско от билото на покрива където ще се намира колектора. Разполагам с тази помпа - WILO STAR-RS 25/4. Въпроса ми към запознатите е дали ще стане за конкретната задача т.е. ще успее ли да завърти водата при тази денивелация, или да си търся друга?
Благодаря!
Re: Въпрос за помпа WILO STAR-RS 25/4
Публикувано: нед сеп 25, 2016 8:17 pm
от filmatoplo
Точна е помпата .
Re: Въпрос за помпа WILO STAR-RS 25/4
Публикувано: нед сеп 25, 2016 10:03 pm
от шоп
Помпата ще ти върши работа. Единственото изключение е ако системата ти е самоизточваща се и дрениращият съд е в мазето. Тогава помпата ще е слаба.
Пиша го като вариант, защото не си уточнил типа система.
Re: Въпрос за помпа WILO STAR-RS 25/4
Публикувано: пон сеп 26, 2016 8:04 am
от filmatoplo
Почти всички най малки помпи са с моторче с напор 40 (4) , диаметъра на входа започва от 15-20-25-32 .
Re: Въпрос за помпа WILO STAR-RS 25/4
Публикувано: пон сеп 26, 2016 9:10 am
от nikigada
Здравейте, Благодаря за отговорите. Системата ще е пълна с незамръзваща течност. Не съм мислил да е самоизточваща се!
Поздрави!
Re: Въпрос за помпа WILO STAR-RS 25/4
Публикувано: вт сеп 27, 2016 1:12 pm
от nikigada
Здравейте, имам въпрос отново. Предложиха ми и тази помпа - Wilo-Star-RS 25/2 по- маломощна. Тя би ли свършила работа при тези условия на работа, и за тази цел?
Благодаря!
Re: Въпрос за помпа WILO STAR-RS 25/4
Публикувано: ср сеп 28, 2016 6:27 pm
от nikigada
Само да повдигна за последния въпрос:
Предложиха ми и тази помпа - Wilo-Star-RS 25/2 по- маломощна. Тя би ли свършила работа при тези условия на работа, и за тази цел?
Благодаря!
Re: Въпрос за помпа WILO STAR-RS 25/4
Публикувано: ср сеп 28, 2016 6:49 pm
от шоп
Няма кой да ти даде категоричен отговор, без да е пресметната системата от към хидравлични съпротивления.
На кантар си до някои точки да нямаш циркулация. Това зависи от дължина трасета, Ф-та, локални съпротивления и т.н. Аз не бих рискувал с тази помпа ако трябва да я купувам. Ако имам 2 помпи с напор 2 и с напор 4 метра и с еднакви присъединителни размери бих сложил по-слабата и ако не става бих сменил с по-мошната за 10 мин работа без да се преправя нищо.
Успехи!
Re: Въпрос за помпа WILO STAR-RS 25/4
Публикувано: ср сеп 28, 2016 8:12 pm
от nikigada
шоп написа:Няма кой да ти даде категоричен отговор, без да е пресметната системата от към хидравлични съпротивления.
На кантар си до някои точки да нямаш циркулация. Това зависи от дължина трасета, Ф-та, локални съпротивления и т.н. Аз не бих рискувал с тази помпа ако трябва да я купувам. Ако имам 2 помпи с напор 2 и с напор 4 метра и с еднакви присъединителни размери бих сложил по-слабата и ако не става бих сменил с по-мошната за 10 мин работа без да се преправя нищо.
Успехи!
Благодаря Колега, но не разбирам как така до някои точки няма да имам циркулация, не правя парно с нея. Помпата ще я ползвам за соларна система бойлер и колектор на 6.5 метра по-високо от бойлера. Въпроса ми е дали ще се справи с тази височина и дали ще успее да завърти водата?
Благодаря!
Re: Въпрос за помпа WILO STAR-RS 25/4
Публикувано: ср сеп 28, 2016 9:10 pm
от vrangelov
Височината не играе никаква роля. Тук става въпрос за циркулационна помпа. Принципът е такъв, че водата спускаща се по тръбите помага на тази, която се изкачва. По този начин помпата не трябва да преодолява височини, а само съпротивлението на тръбите и арматурата.
Поздрави!