Страница 1 от 2
Въпроси соларна инсталация
Публикувано: ср окт 12, 2016 8:12 am
от todor.dimitrov
Здравейте,
в процес на привършване съм на слънчева инсталация със следните детайли за не:
- Бойлер Елдом с две серпентини и електронно управление
- Вакуумно тръбни колектори SunSystem heat pipe VTC-15.
-Тръбни пътища Ф22 - 20м.
- Соларния панел най високата точка е на ниво 1м. над циркулационната помпа.
- Еднощрангова помпена група с помпа Alpha 2L 25/60
- Разширителен съд 12л.
Това са основните компоненти на инсталацията но те се и виждат от прикачената снимка.
Първоначалните въпроси са следните:
- Нужни ли са допълнителни обезвъздушители на тръбата на горния край на серпентината и обратната извивка след циркулационната помпа ?
- При тестово пълнене на системата с вода с цел оглед за течове при максимална мощност на помпата дебитомера не отчете никаква стойност. Скалата му започва от 8л/мин. и кранчето за регулиране беше напълно отворено. Това нормално ли е ?
Re: Въпроси соларна инсталация
Публикувано: ср окт 12, 2016 3:05 pm
от Emoooo
Здр.Аз имам от няколко месеца сл.-а система,със същата помпена група само че с соларният грундфост.Имам само един обезваздушител на панела,и мисля че е достатъчен въпреки че и втори да сложиш няма проблеми.Поради това че помпена група с щуцери за пълнене и точене на системата става много лесно и бързо,и в системата почти не остава въздух.Това го научих след мноооооого пълнене и точене на ден,защото аз пък имах други проблеми.но това е мое мнение.
Re: Въпроси соларна инсталация
Публикувано: ср окт 12, 2016 5:07 pm
от todor.dimitrov
Какъв максимален дебит постигаш с твоята циркулационна помпа ?
Относно обезвъздушителите знам че няма да са излишни, но ще има ли реална нужда вземайки на предвид S образните тръбни пътища ?
Нужен ли ще е разширителен съд за водата в бойлера ?
Re: Въпроси соларна инсталация
Публикувано: ср окт 12, 2016 7:06 pm
от Emoooo
Moят дебит докато го виждах е нагласен на доста по-малко от 8л.мин.На 3-а скорост правех по 8;9л.мин.,но аз съм на 1-а скорост и с допълнително намален дебит от трипътника.А за S-та също пак казвам според мен неби трябвало да има никакви проблеми,защото дори и малкото останал въздух би трябвало дасе избута до обезвъздошителя.Медната тръба има много малко съпротивление с което спомага,спрямо гофрето.Аз след като напълних системата я оставих на 2,8бара с цел проба,тя се застопори на 2,7бар и така досега.а пак ти казвам имам само един обезвъздошител.и аз съм меден тръбен от край до край,и аз имам много чупки и завойчета,инямам проблеми относно това.
Re: Въпроси соларна инсталация
Публикувано: ср окт 12, 2016 8:06 pm
от Emoooo
А това с разшерителният съд имам само на самата система,,,нещо немога да разбера това разшерителен съд за бойлера.А могали да получа и аз малко информация:защо избра тази помпа,тя не е ли модулираща?
Re: Въпроси соларна инсталация
Публикувано: ср окт 12, 2016 8:25 pm
от todor.dimitrov
Сложил съм такава помпа поради причината че това имах. Гласих я за подово но бойлера изпревари. Все пак ще е временно.
Относно РС за бойлера става въпрос за компенсация на разширението на водата от бойлера.
Относно потока при максимална скорост на помпата температурата на колектора не пада (поддържа се ) и помпата не спира. Днес извадих филтъра и беше силно запушен от флюс и боклуци. Надявам се че ще се подобри потока. При силно слънце колко време е нормално да се включва помпата и да се изключва ?
Re: Въпроси соларна инсталация
Публикувано: ср окт 12, 2016 11:06 pm
от naskov
todor.dimitrov написа:
- Нужни ли са допълнителни обезвъздушители на тръбата на горния край на серпентината и обратната извивка след циркулационната помпа ?
Обезвъздушителя над помпата и малко в дясно от нея е задължителен. Иначе дебитомера винаги ще отчита нула. Тръбите ф22 са излишно преоразмерени като диаметър.
Re: Въпроси соларна инсталация
Публикувано: чет окт 13, 2016 7:50 am
от todor.dimitrov
Преоразмерените тръби като диаметър имат ли някакъв негативен ефект освен че повече антифриз ще събират ?
Над помпата явно е задължителен а на входа на серпентината (горния край) нужен ли е обезвъздушител ?
Re: Въпроси соларна инсталация
Публикувано: чет окт 13, 2016 9:38 am
от шоп
naskov + 1 към мнението ти
Много точно написано. Зимата и при редуване слънце-облаци системата с Ф22 не е толкова ефективна особено ако имаш дълги тръбни пътища.
Re: Въпроси соларна инсталация
Публикувано: чет окт 13, 2016 1:13 pm
от todor.dimitrov
шоп написа:naskov + 1 към мнението ти
Много точно написано. Зимата и при редуване слънце-облаци системата с Ф22 не е толкова ефективна особено ако имаш дълги тръбни пътища.
При тръби с по-голям диаметър предполагам хидродинамичното съпротивление е по-малко. Това няма ли да се отрази в натоварването на помпата съответно и в консумацията и на енергия ?