Страница 1 от 2
Проблеми с конденза в димоотвода/комина/
Публикувано: пон окт 17, 2016 11:42 am
от nikozia345
Здравейте,
възможно е да дублирам подобна тема, но не намерих в търсачката.
Проблема е следния: В шахтата на дъното на комина се стича и събира вода.
Комина е вътрешен, новоизграден с циментови коминни тела еденични, зидан и "измазан" отвътре с огнеупорно циментово лепило. Във външната си част(над покрива) е изолиран с 5см каменна вата и зидария от еденични плътни тухли измазани с хоросан. Има шапка от неръждавейка. Височината му е съобразена с нормативните изисквания.
Няма как да изстива или да се пълни с вода при дъжд.
Свързан е с котел на дърва Viadrus D, 32 киловата.
Стария комин имаше проблеми с тягата и конденза, но беше с малък диаметър, неизолиран и без шапка.
Някакви идеи какво може да причинява теча?
Re: Проблеми с конденза в димоотвода/комина/
Публикувано: пон окт 17, 2016 2:37 pm
от шоп
nikozia345, много си противоречите.
В заглавието пишете за конденз, после пишете, че в основата на комина се събира вода, после, че има неръждаема шапка и вода няма как да влиза!!!
Последно вода или конденз Ви притеснява?
По принцип Виадруса е много непретенциозен котел спрямо тягата на комина. Ако старият комин Ви е правил проблеми от към тяга и конденз, защо решихте новият комин да е от готови циментови блокчета? За мен това са пари хвърлени на вятъра

Има по-евтини, лесни и ефективни системи за димоотвеждане.
Re: Проблеми с конденза в димоотвода/комина/
Публикувано: пон окт 17, 2016 3:08 pm
от nikozia345
Обяснил съм че няма как да влиза вода от дъжд.
Конденза какво е според вас?, процес при който се втечняват газовете и се образува вода. Тази вода се стича и събира в основата на комина и това е което ме притеснява.
Защо така е изграден и дали са "пари на вятъра" е друга тема, която не смятам за уместно да разискваме тук.
Въпросът ми е, някой има ли представа, защо може да има конденз?, аз лично не се сещам, освен че дървата не са достатъчно сухи, всичко останало би трябвало да е перфектно(колкото и пресилено да звучи).
Поздрави, Николай!
Re: Проблеми с конденза в димоотвода/комина/
Публикувано: пон окт 17, 2016 4:09 pm
от jabata
nikozia345 написа:Обяснил съм че няма как да влиза вода от дъжд.
Конденза какво е според вас?, процес при който се втечняват газовете и се образува вода. Тази вода се стича и събира в основата на комина и това е което ме притеснява.
Защо така е изграден и дали са "пари на вятъра" е друга тема, която не смятам за уместно да разискваме тук.
Въпросът ми е, някой има ли представа, защо може да има конденз?, аз лично не се сещам, освен че дървата не са достатъчно сухи, всичко останало би трябвало да е перфектно(колкото и пресилено да звучи).
Поздрави, Николай!
При изгаряне на твърдо гориво (дърва, Въглища, Пелети) винаги имаме конденз, защото горивото има някакъв процент влага, който при изгаряне се изпраява и кондензира. При нормална работа, този конденз трябва да е почти незабележим, но явно в случая става въпрос за повишен конденз, което според мене се дължи на няколко фактора, повишена влажност на горивото, недобре изолиран комин, и ниска температура на димните газове. Ти казваш, че изолацията е само във външната част, но конденз може да се образува и във часта от комина която е вътрешна. Улавянето на топлината в комина е хубаво нещо, но това води след себе си до други проблеми като повишен конденз, по-голямо количество отлагания по комина и т.н. Затова според мене най-добре е комина да е изолиран от до. В случая за такова нещо трудно може да става въпрос, за целта, пробвай само да увеличиш температурата на димните газове. Като най-лесното е да дадеш малко газ на котела. Ако котела е преоразмерен спрямо системата, и се налага да го караш винаги почти затворен, конденз-а ще е по-голям отколкото ако го караш на макс.
Re: Проблеми с конденза в димоотвода/комина/
Публикувано: пон окт 17, 2016 5:47 pm
от nikozia345
Котела работи на 60градуса температура на водата, което наистина е на минимума по предписания. Преоразмерен е действително...
А там където комина е вътрешен, коминните тела са вътре в стената(стара сграда е и стената в тази част е около 50см) има по 12см плътна тухла + мазилка около циментовото тяло. Поради тази причина си мисля, че не се губи топлина в тази част.
Ще пробвам каква ще е ситуацията като увелича температурата.
Мерси за съвета

Re: Проблеми с конденза в димоотвода/комина/
Публикувано: вт окт 18, 2016 10:45 am
от jabata
nikozia345 написа:Котела работи на 60градуса температура на водата, което наистина е на минимума по предписания. Преоразмерен е действително...
А там където комина е вътрешен, коминните тела са вътре в стената(стара сграда е и стената в тази част е около 50см) има по 12см плътна тухла + мазилка около циментовото тяло. Поради тази причина си мисля, че не се губи топлина в тази част.
Ще пробвам каква ще е ситуацията като увелича температурата.
Мерси за съвета 
Като увеличаваш температурата гледай връщащата вода да е над 60 градуса.
Хубаво комина е дебел, ама нали се сещаш че той трябва да се загрее, и може конденз-а да се получава точно в началото докато загрее комина, а това ще отнеме няколко часа, в които газовете може малко да се преохладят, при исловие че водата ти е 60 градуса.
Най-лошото за един котел на твърдо гориво е честото палене и гасене, то прецаква освен джоба откъм разход ами и системата откъм конденз, корозия и т.н.
Re: Проблеми с конденза в димоотвода/комина/
Публикувано: ср окт 19, 2016 3:06 pm
от nikozia345
Действително при температура на водата 70градуса няма и помен от конденза. При правилно зареждане доста бързо достига работна температура и няма течове дори в началото.
Ще го държа на по висока температура, другата година целенасочено сушене на новите дърва цяло лято и се надявам и при 60 градуса да няма проблеми(че при топло време е излишно да поддържа повече).
шоп написа: Има по-евтини, лесни и ефективни системи за димоотвеждане.
Въпреки че не е по темата с проблема, би ми било интересно какви са тези по- евтини системи, защото за по- лесни и ефективни знам,но и да са по евтини не се сещам.
Re: Проблеми с конденза в димоотвода/комина/
Публикувано: ср окт 19, 2016 3:12 pm
от naskov
nikozia345 написа:Действително при температура на водата 70градуса няма и помен от конденза.
Трипътен термостатичен вентил му е майката

Re: Проблеми с конденза в димоотвода/комина/
Публикувано: нед сеп 16, 2018 1:07 pm
от mgdvn2
Може ли в съществуващ комин на стара сграда, да се вкара подходяща тръба, която да отвежда димните газове и така да се реши проблема с конденза.
Re: Проблеми с конденза в димоотвода/комина/
Публикувано: нед сеп 16, 2018 3:33 pm
от filmatoplo
Може ,но ако прави конденз -ще има и в новата тръба

Конденз се получава от димни газове които са с ниска температура

.