Страница 1 от 1
					
				Настройки на горелка николай 30кв
				Публикувано: ср ное 23, 2016 11:09 pm
				от momak07
				Моля за малко помощ за настройки на горелка николай.Ползвам за котел симе с подобрения в топлообмена.Използвам пелети от широколистна дървесина но постоянно натрупва шлака и запушва горелката.За 60кв изгаря 30кг пелети за 24часа което за мен е много.Тягата на комина е добре.Ако някой има такава горелка и е настроена добре моля, да снима подробно настройките и да ги прати на имеил 
g.kolimechkov@abv.bg 
			
					
				Re: Настройки на горелка николай 30кв
				Публикувано: чет ное 24, 2016 10:30 am
				от judas
				momak07 написа:Моля за малко помощ за настройки на горелка николай.Ползвам за котел симе с подобрения в топлообмена.Използвам пелети от широколистна дървесина но постоянно натрупва шлака и запушва горелката.За 60кв изгаря 30кг пелети за 24часа което за мен е много.Тягата на комина е добре.Ако някой има такава горелка и е настроена добре моля, да снима подробно настройките и да ги прати на имеил g.kolimechkov@abv.bg
Здравей, коя е тая "горелка николай", PM30 ли? Не е ли в гаранция, да дойдат да я настроят?
 
			
					
				Re: Настройки на горелка николай 30кв
				Публикувано: чет ное 24, 2016 10:46 am
				от momak07
				Ето как изглежда:
			 
			
					
				Re: Настройки на горелка николай 30кв
				Публикувано: чет ное 24, 2016 12:02 pm
				от judas
				
			 
			
					
				Re: Настройки на горелка николай 30кв
				Публикувано: чет ное 24, 2016 1:01 pm
				от momak07
				Гледах го но нищичко не разбирам защо при мен е на български
			 
			
					
				Re: Настройки на горелка николай 30кв
				Публикувано: чет ное 24, 2016 2:54 pm
				от judas
				
			 
			
					
				Re: Настройки на горелка николай 30кв
				Публикувано: чет ное 24, 2016 8:01 pm
				от momak07
				Ето това са моите настройки на горелката. Ако трябва някъде да се корегира моля да опише къде и какво.
https://youtu.be/R8Ef1aRD5tc 
			
					
				Re: Настройки на горелка николай 30кв
				Публикувано: пет ное 25, 2016 5:25 pm
				от judas
				momak07 написа:Ето това са моите настройки на горелката. Ако трябва някъде да се корегира моля да опише къде и какво.
Първата доза(зареждане) ми се вижда голяма. Въздухът на всички степени ми се вижда недостатъчен. Все пак за първи път виждам такава горелка и може и да греша. Нямаш ли телефон на монтажник или продавач, който да те консултира?
Успех, експериментирай.
 
			
					
				Re: Настройки на горелка николай 30кв
				Публикувано: съб ное 26, 2016 5:07 pm
				от judas
				Какво ново, колега, промени ли нещо - дози, въздух?