Оразмеряване и избор на разширителен съд

Публикувано: ср май 03, 2017 5:24 pm
от emilvtc
Въпроса ми е как се изчислява разширителен съд и какви работни параметри на системата да се изберат

Става въпрос за водна система за подово отопление, в която е използвана тръба 16х2мм с дължина 1200м.
По мои сметки (ако не греша) количеството на водата в системата е 140литра. Системата е нискотемпературна с максимална температура 40 градуса, като ще се използва термо-помпа като източник на топлина.
Няма да има буферен съд в системата. Къщата е на 2 етажа и хидростатичното налягане е 3-4метра воден стълб.

В нет-а намерих ТАЗИ статия как се смята разширителен съд.

Въпроса ми е какви работни параметри да избера от гледна точка на работните налягания, участващи във формулата за изчисление на разширителния съд ?

Ще ми се да се работи с възможно най- ниските налягания в системата.

Ако избера предварително налягане в разширителния съд 1БАР и предпазен клапан за 2 БАР-а, обема на съда
по формулата от линк-а излиза 4.9литра, като разширението на само на водата в системата от 0 до 40 градуса е 1.55 литра за водна система от 140 литра.

Ако предварителното налягане в разширителния съд е 1.5БАР, и клапан за 2 бар-а, съда се получава 9.8 литров?!?

Какво предварително налягане в съда да избера и какво да е налягането на отваряне на клапана, които е удачно да се изберат?

От гледна точка на живота на разширителния съд (на мембраната в него) - добра идея ли е да се вземе съд със значително по-голям обем от изчисления, или това е глупаво да се прави?

Re: Оразмеряване и избор на разширителен съд

Публикувано: ср май 03, 2017 5:43 pm
от filmatoplo
:) Продавачката в магазина ще ти даде информация (шегувам се).

Re: Оразмеряване и избор на разширителен съд

Публикувано: чет май 04, 2017 11:16 am
от emilvtc
filmatoplo, Като видях в началната страница на форума, че ти си отговорил на въпроса ми се зарадвах, че някой от "бранша" ще отговори. Но като отворих и видях отговора ти - останах без думи ...

Благодарение на инфото от твой пост в друга тема относно това как да се правят инсталациите и запояват медните тръби и фитинги с ниско-температурни припои успях сам да си направя и запоя сам от раз цялата система от медни тръби без никакви проблеми.
Та в тази връзка очаквах друг вид отговор от теб и малко се разочаровах от сегашният ти (е, не че си длъжен да отговаряш смислено по форуми де ...)

Re: Оразмеряване и избор на разширителен съд

Публикувано: чет май 04, 2017 2:13 pm
от Трифон П.Трифонов
Иска да каже, че сметките ти са верни, та да не се притесняваш.
А туй колко ши изкара, при налягания и температури............ми то е ясно.
Колкото по малко вариации в двете посоки и на двете величини, толко по ще ти служи.
Аз си карам трета година на 0.5-1 бар.
Колко струва телефона ти и на колко години го сменяш?
Аз съм сноб и си купувам само табели и не мисля по натам.
Сега да не земеш да се разочароваш и от мен-не че има с ко да съм та впечатлил, де.
Щом си чел Филма и ти е помогнало мнението му, почети още и ще намериш.
Филма е писал и за наляганията и предналяганията.
Успех!

Re: Оразмеряване и избор на разширителен съд

Публикувано: чет май 04, 2017 2:40 pm
от filmatoplo
:) Извинявай в скоби добавих че е Шега ,зает съм сега със 100 неща.

Re: Оразмеряване и избор на разширителен съд

Публикувано: пет май 05, 2017 10:49 am
от emilvtc
Снощи рових из нета и попаднах на Grundfos Ръководство на инсталатора.

Та в него на страници 64-65 има писано малко по въпроса.
Това, което казват е, че предналягането на газа в разширителния съд се определя от:
1. височината на системата;
2. минималното входно налягане на циркулационната помпа
В моя случай височината на системата е 4.5м от най-ниската до най-високата точка.
Ако не греша, това е 4.5м воден стълб или 0.45 bar.

За помпата (не знам още каква трябва да е, но примерно за Нова ALPHA2 XX-60 ) пише:
+75°C 0,005 MPa, 0,05 bar, 0,5 mVS
+90°C 0,028 MPa, 0,28 bar, 2,8 mVS
+110°C 0,108 MPa, 1,08 bar,
10,8 mVS
Ако правилно разсъждавам минималното налягане за помпата трябва да е 0.5м воден стълб или 0.05 bar (поради липса на данни приемам това за +75°C).

Т.е. предналягането в моя случай зависи САМО от височината на системата ми и трябва да е 0.45 bar за система с височина 4.5м.

Т.е. в случая ако избера 0.5 bar предналягане на газа в съда преди пълнене на системата с вода, всичко трябва да е ок. Така ли е ?

Предналягането оказва ли някакво влияние на обезвъздушаването на системата?

Друго, което не ми е ясно е как се пълни системата с вода и как се разбира кога се е напълнила с достатъчно вода?

Ако пълненето се контролира само по налягането в системата, колко трябва да е то?
До колкото си представям нещата - това би зависило и от обема на разширителния съд...

Друго което не ми е ясно е как се определя максималното налягане в системата, за правилно да се избере защитния клапан по налягане?

До колкото си представям - колкото по-преоразмерен е обема на разширителния съд, толкова вариаците в налягането в системата ще са по-малки при различните температури.

Някой може ли да даде инфо по въпроса?

Re: Оразмеряване и избор на разширителен съд

Публикувано: пет май 05, 2017 7:42 pm
от Трифон П.Трифонов
Съдинка 10 литра, с предналягане 0.5 , допълваш от водопровода до налягане от 1 бар, като за всеки случай засечи и водомера.
Ако си успял да сметнеш точно обема на тръболяка, помпа, фитинги, филтри.................ще знаеш колко водичка е влязла в РС. Може да го засечеш и от момента в който мръдне стрелката на водомера от нулата. Станат ли 3-3.5 литра, спираш да пълниш. После си погледни манометъра на колко е залепнал. Като я стоплиш на 40 градуса, топлинни, стрелката няма да се отклони с много.
.....И си монтирай кран с изпускател или и обезвъздушител след отклонението за РС, като не забравиш да го оставиш отворен и да му махнеш врътката.
Ни ма питай от де знам, забрайх!
.....иииииии...много питаш и много са чудиш. Досега да бях си го напрайл.
Успявай по скоро!