Здравейте,

предстои ми да свържа отоплителната инсталация към водогреен котел на пелети и имам нужда от малко помощ. Имам изградено водно подово със стайни термостати управляващи термозадвижки за съответния кръг. Както стана ясно имам и котел на пелети с вход "стаен термостат". Свързването на допълнителен стаен термостат е най-лесно, но се губи смисъла от останалите и всичките им предимства.
Предвид ситуацията какъв би бил най-удачния вариант за оптималното управление на горелката ?

Това което мина през ума ми е следене температурата на входящата в котела вода и изходящата и при малка разлика да гаси горелката. Проблема е, че помпата не трябва да се спира.

Re: Управление на пелетна горелка

Публикувано: съб юни 10, 2017 8:40 pm
от Трифон П.Трифонов
Щом имаш пелетен котел, предполагам горелката му си има управление.
Понеже температурният режим на котела не е подходящ за подово, трябва ти буферен съд, термо смесителен вентил със задвижка и контролер, и помпа.

Re: Управление на пелетна горелка

Публикувано: съб юни 10, 2017 9:50 pm
от todor.dimitrov
Тоест котела си топли буфера до някаква температура, а помпата на подовото си върти постоянно през трипътния винтил?

Компромисен вариант без буферен съд има ли?

Re: Управление на пелетна горелка

Публикувано: съб юни 10, 2017 10:06 pm
от Трифон П.Трифонов
Всички други варианти, освен горния, са компромис относно правилната работа на системката и комфорта.
Подчертавам, че не съм спец, а само така си мисля.
Отвори темата ''Буфер'', разгледай внимателно схемите на Антон, замени пиролизния котел с твоя, а конвекторите с подово и.....................дерзай!

Re: Управление на пелетна горелка

Публикувано: нед юни 11, 2017 3:33 pm
от todor.dimitrov
И все пак как ще се управлява помпатаза подовото ?

Re: Управление на пелетна горелка

Публикувано: нед юни 11, 2017 8:53 pm
от LazarGanev
Помпата за подовото изобщо да не я управляваш - няма никакъв проблем. Моята върти постоянно

Re: Управление на пелетна горелка

Публикувано: пон юни 12, 2017 10:58 am
от todor.dimitrov
Какво става с помпата на подовото когато всички термозадвижки затворят. При повишаването на налягането изключва ли се или преминава в някакъв специален режим. Мисля да ползвам ALPHA2L 25-60 180

Re: Управление на пелетна горелка

Публикувано: пон юни 12, 2017 12:14 pm
от Трифон П.Трифонов
todor.dimitrov написа:
Какво става с помпата на подовото когато всички термозадвижки затворят. При повишаването на налягането изключва ли се или преминава в някакъв специален режим. Мисля да ползвам ALPHA2L 25-60 180
Продължава да работи в облекчен режим, не се изключва, остава си на режима, който си избрал.
Прочети пак поста на Лазар! Той знае какво прави, а в случая е предпочел пренебрежимо малък финансов разход за помпата, вместо да се изхарчи за скъпото и управление.
Аз се ръснах 200 пари за контролер на трипътния мотор-вентил, но съм с радиатори и промяна температурата на водата е нужна.
Освен това, спира помпата, когато няма нужда от отопление и затваря вентила.

Re: Управление на пелетна горелка

Публикувано: ср юни 14, 2017 9:01 am
от andy_forresite
Въпросната помпа при постоянна работа при дадените условия ще изгори умопомрачителните няма и 70 (седемдесет) стотинки за ел. енергия на месец.

Re: Управление на пелетна горелка

Публикувано: ср юни 14, 2017 2:11 pm
от шоп
andy_forresite написа:
Въпросната помпа при постоянна работа при дадените условия ще изгори умопомрачителните няма и 70 (седемдесет) стотинки за ел. енергия на месец.
Не съм съгласен с мнението. Въпросната помпа консумира между 5 и 45 вата на час.

Степен 5 вата е достатъчен за рециркулация на БГВ, циркулация в сл. системи с къси трасета и мин. хидравлични загуби и в отоплителни системи където имаме почти ЕЦ и дали с тези 5 вата или без тях си има циркулация.

При подови отопления имаме кръгове ф16, ф17 или ф20 с дължина 60-80-100 метра. Това са линии с големи хидравлични загуби, които няма как да се покрият с помпа с ощност 5 вата.

Ако сметенете 24 часова работа 30 дни в месеца на реална мощност ще се убедите, че разхода за ток не е 70ст/месец а почти х10

Друга бира! Ел. енергията консумирана от циркулационните помпи при отопление се превръща почти 100% в топлина. Така, че тези 45 вата са топлина, която се отдава в имота.

Ако системата бе за охлаждане обаче всички сметки са със знак минус.

В края на краищата може би най-важно е амортизация на помпата при непрекъсната работа:-)))

Поздрави!