Страница 1 от 1

ЧЕРНИЛКА В ТРЪБИТЕ на СОЛАРНА СИСТЕМА

Публикувано: пет сеп 01, 2017 11:37 am
от saraneron
ЦИТАТ!,,При изпускане на въпросната, течност излиза и странна черна субстанция - като остане на сухо се сгъстява като кал, като се полива с вода се разнася като пясък. Имат съмнения, че тази субстанция може да прави тапи,,.
. :sad: И друг път съм срещал информация за такава чернилка и един колега твърдеще, че това е продукт получен в следствие на многократно прегряване на пропиленгликола. Хем чернилка , хем компрометиран топлоносител ,не се знае какво е станало с пропиленгликола.Все пак, да не се забравя че 50% вода/пропиленгликол завират под 110 градуса С при нормално налягане , при 2.5 атм.да кажат специалистите ,но на повечето плоски колектори им дават по каталог работна температура над 145 градуса! Ако се окаже вярно за чернилката,това не е добра новина за сиситемите под налягане в които завирането е допустимо многократно!!! Е колко ,всеки си знае!!! Сега ,добре ли е?

Re: ЧЕРНИКА В ТРЪБИТЕ

Публикувано: пет сеп 01, 2017 11:43 am
от n_a
Прибави Л в заглавието, моля

Re: ЧЕРНИКА В ТРЪБИТЕ

Публикувано: пет сеп 01, 2017 12:29 pm
от Hoвoceлckи
Що си изостави темата пък сега отваряш друга?
Е може и да не се намери тази информация готова .Можех да си я проверя сам тази информация но пуснах системата и не е удобно да ходя да я спирам и да правя измерване .После ми дойде идея за подобрение но без тези данни не е сигурно какво ще се получи! Всичко е наред .
Системата ти е отворена? Тези 2,5 атм са ти долу при бойлера?

Re: ЧЕРНИЛКА В ТРЪБИТЕ

Публикувано: пет сеп 01, 2017 12:48 pm
от saraneron
Защото не е по тази тема, която си посочил а във връзка с друга!

Re: ЧЕРНИЛКА В ТРЪБИТЕ

Публикувано: пет сеп 01, 2017 1:16 pm
от andy_forresite
Понеже преправях моята инсталация и свалях тръби, видях че има чернилка по тръбите. Седи като блажно от масло. Всичко ми беше чисто ново - от котел, през фитинги, до тръбите и радиатори. Всичко. Ако оставиш котела без вода 1 месец и после го налееш да видиш каква ръжда тръгва. Пълня с вода от водопровода, 1,5 бара в хладно състояние и 2 бара стига при 60° на водЪтъ. Никога не може да заври при мен - на 80° се гаси, а сега съм го направил дори на max 70 градуса.
Така че не е изключено тази черна субстанция да е от топлообменника на котела.
Принципно е добре първо да се промие системата. За целта се налива, пали се и се оставя да поработи няколко часа. После се източва и пълни наново. Провимката с вода разбира се.

Re: ЧЕРНИКА В ТРЪБИТЕ

Публикувано: пет сеп 01, 2017 1:27 pm
от Трифон П.Трифонов
n_a написа:
Прибави Л в заглавието, моля
Препини едно в края, моля!
И ти ли имаш брадва или само пушиш цигари?

Re: ЧЕРНИЛКА В ТРЪБИТЕ

Публикувано: пет сеп 01, 2017 6:41 pm
от saraneron
andy_forresite написа:
Понеже преправях моята инсталация и свалях тръби, видях че има чернилка по тръбите. Седи като блажно от масло. Всичко ми беше чисто ново - от котел, през фитинги, до тръбите и радиатори. Всичко. Ако оставиш котела без вода 1 месец и после го налееш да видиш каква ръжда тръгва. Пълня с вода от водопровода, 1,5 бара в хладно състояние и 2 бара стига при 60° на водЪтъ. Никога не може да заври при мен - на 80° се гаси, а сега съм го направил дори на max 70 градуса.
Така че не е изключено тази черна субстанция да е от топлообменника на котела.
Принципно е добре първо да се промие системата. За целта се налива, пали се и се оставя да поработи няколко часа. После се източва и пълни наново. Провимката с вода разбира се.
Проблемът е за соларни инсталации, но и това е добре да се знае!Мерси!

Re: ЧЕРНИЛКА В ТРЪБИТЕ

Публикувано: пет сеп 01, 2017 11:11 pm
от andro440
как да няма чернилка ,след като флуида е един и същ и а фитингити с различна по структура материали , ако искате даняма чернилка -вс трябва да е от неръждаема стомана

Re: ЧЕРНИЛКА В ТРЪБИТЕ на СОЛАРНА СИСТЕМА

Публикувано: съб сеп 02, 2017 12:59 pm
от Antonii
Тази чернилка е жезезен окис получен при високи температури.
Няма да запуши нищо, ако системата има обикновен филтър които се почиства поне веднъж годишно.

Re: ЧЕРНИЛКА В ТРЪБИТЕ на СОЛАРНА СИСТЕМА

Публикувано: съб сеп 02, 2017 3:07 pm
от шоп
Antonii написа:
Тази чернилка е жезезен окис получен при високи температури.
Няма да запуши нищо, ако системата има обикновен филтър които се почиства поне веднъж годишно.
Така е, но цялата тази утайка полепва по вътрешната част на абсорбрите на колектора, по серпентината и влошава КПД то на системата. Каква е ползвата от меден абсорбер и отличната топлопроводимост на медта, като се спестяват едни 100 ина лв от неръждаеми и/или месингови фитинги?!