Страница 1 от 3
Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?
Публикувано: пет окт 13, 2017 10:23 pm
от mgbagera
Здравейте, може ли да се направи парна инсталация при която котела да се намира по високо от радиаторите ? Да кажем че на 2-рия етаж се намира камина с водна риза. Искам да сложа само един радиатор на долния етаж. Има ли вариант това да се получи ?
Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?
Публикувано: пет окт 13, 2017 10:27 pm
от Трифон П.Трифонов
Има. Инсталация под налягане ще е най удачно.
Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?
Публикувано: съб окт 14, 2017 7:43 am
от mgbagera
А може ли една схемичка как точно трябва да се навържат нещата?
Къде трябва да е помпата и каква да бъде?
Къде ще имам нужда от кранове, обезвъздушители, манометър, термо глави ако има нужда?
Ще ми е първата система под налягане и като цяло първо парно. Нямам идея кое къде да вържа и какво ще ми е необходимо.
Като информация мога да дам че камината е с малко киловати понеже е самоделка и сега ще се тества.
Търбите са гофре неръждавейка DN16. А радиатора панелен 100 или 140 ще бъде.
Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?
Публикувано: съб окт 14, 2017 8:05 am
от filmatoplo
Никой не се съмнява във възможностите ,но викни човек който разбира за да не разбере блока

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?
Публикувано: съб окт 14, 2017 9:26 am
от nelim
Това не звучи добре
Парно дето го прави човек без опит и котел самоделка

Верно че форума е направи си сам, но внимавай много.
Иначе да - при затворената система може да имаш и радиатор под котела

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?
Публикувано: съб окт 14, 2017 10:24 am
от idealist
За моженето - може.
Какъв размер са изводите на камината ?
Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?
Публикувано: съб окт 14, 2017 4:09 pm
от mgbagera
filmatoplo написа:Никой не се съмнява във възможностите ,но викни човек който разбира за да не разбере блока 
Спокойно в къща съм
nelim написа:Това не звучи добре
Парно дето го прави човек без опит и котел самоделка 
Верно че форума е направи си сам, но внимавай много.
Така е, прав си
Успях да направя две инсталации на слънчеви колектори при това доста успешни имайки предвид че също нямах никакъв опит но, се справих с помощта на чудесния ни форум

. Мисля че е време да се пробвам и на парното
Проблема е че слънчевите колектори ги правих на Дрейн-Бек система а тук е съвсем различно.
idealist написа:
Какъв размер са изводите на камината ?
3/4 същите като на тръбата. Миналата година пуснах тема с идеята за външна водна риза от гофре неръждавейка и сега и дойде времето да се тества.
Забравих да спомена че имам и разширителни съдове.
Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?
Публикувано: съб окт 14, 2017 4:45 pm
от idealist
Слагаш преходи на 1" и тръгваш с мед Ф28/1 и си в джаза. След като си правил Слънчо явно можеш да запояваш. Лично аз не съм убеден, че с-ма под налягане е най-удачна в случая. Да, ще топлиш и етаж под котела, но с малко повече усърдие ще успееш да балансираш радиаторите. А пропо, над теб имаш ли място ? Имам предвид свободен етаж, таван, или помещение ?
Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?
Публикувано: съб окт 14, 2017 5:38 pm
от mgbagera
Защо да карам с мед ? По горе съм споменал че тръбите който ще използвам са гофре неръждавейка (солара също го направих с това). Ааааа май се сетих

Искаш да мина на 1" за да има добър дебит. Но при положение че ще се захранва само 1 радиатор и тръбния път ще бъде не повече от 6-7 метра в едната посока има ли смисъл да съм на 1" ?
Иначе имам таван над мен и там ми е 200 литровия бойлер на солара. Щом смяташ че това не е най удачната система то тогава нека чуем и твоето предложение. Отворен съм за идеи

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?
Публикувано: съб окт 14, 2017 5:44 pm
от шоп
idealist написа: Лично аз не съм убеден, че с-ма под налягане е най-удачна в случая.
И мен ме спохождат същите мисли:-)
Защо не помислиш за отворена система? При солара колектора е топлоизточник и е горе, а бойлера е консуматор и е долу...
... ами не е ли същото: котела източник на топлина горе, а радиатора се явява консуматор и е долу
И всико е отворено, няма налягане, опасност от взрив, теч и т.н.
Обаче трябва да имаш и височина за монтаж на РС.
Разбира се, ако знаеш как, затворена система ще е по-лесно в случая, заради опасност от
кавитация при работата на циркулационната помпа. Сложи си група за безопасност и даже дублирай с още един предпазен вентил монтиран на самата камина и може лесно и най-вече безопастно да направиш нещо в стил: направи си сам.
Успехи!