Страница 1 от 1

Въпрос за ефикасност на система

Публикувано: пон апр 23, 2018 9:33 pm
от maistora1965
Прикачен файл:
001.jpg
001.jpg (77.33 KиБ) Видяна 782 пъти
Здравеите пред дилема съм как да направя системата по ефикасна приложил съм схема за която се извинявам но по технически не можах да я начертая с компа затова я сканирах . Боилера на тавана е неръждавеика с две серпентини едната ще се загрява от термомпомпа/климатик тип направи сам/ само през лятото а другата от котеле през студените месеци.Предполагам че схемите са достатъчно ясни въпросът е как по ефективно ще се загрява боилера в банята и коя от двете схеми ще е по добра.Схемите са принципни за да стане по ясно питането.Да добавя в момента температурата на водата във ВиК мрежата на изход от чешмата е 9 градуса лятото в наи топлите месеци се вдига с 2 максимум 3 градуса.

Re: Въпрос за ефикасност на система

Публикувано: пон апр 23, 2018 11:41 pm
от LazarGanev
С този бойлер не става, малки серпентини, термопомпата ще цикли

Re: Въпрос за ефикасност на система

Публикувано: вт апр 24, 2018 6:51 am
от torbalan
Свържи последователно серпентините на бойлерите. Вкарай горещата вода в големия бойлер, прекарай я през двете серпентини, после през двете на малкия. За термо помпата трябва по-ячка циркулационна помпа и тръби с по-голям диаметър. Не очаквай чудеса.

Направи си превключване лятно/зимно с тройници и 4 крана.