Страница 1 от 5
					
				Избор на тип термопомпа
				Публикувано: вт май 15, 2018 8:42 pm
				от speka_rs
				Здравейте на всички, 
Живея в къща в която има инсталиран котел Грейко 20 кВ със буфер 500 л. Искам да бъде инсталирана и термопомпа, която да може да поеме отоплението до -5 градуса. 
Та въпроса ми е дали се насоча към Въздух-Вода или Земя-Вода ? 
Варианта със Въздух-Вода е да се купи инвенторен климатик и да се направи самоделна термопомпа от него. 
Варианта със Земя-Вода е да си направя няколко ръчни сондажа сборна дълбочина  поне 50 м , да се закопаят тръби, по които циркулира вода или антифриз.  А машината пак ще е направи сам със някой конвенционален климатик за донор. 
Търсената мощност е 7-8 кВ.
			 
			
					
				Re: Избор на тип термопомпа
				Публикувано: вт май 15, 2018 9:52 pm
				от a_stoev
				Земята се ползва само за да закопаваш пари в нея.
Вземи си въздушна.
			 
			
					
				Re: Избор на тип термопомпа
				Публикувано: чет май 17, 2018 8:29 am
				от filmatoplo
				Тъй де с климатика ТП до плюс 5 градуса ,под тази температура си палиш Грейкото .Какво не му харесваш на пелетния ,вложи пари в изолация на помещенията и контрол на отоплението .
			 
			
					
				Re: Избор на тип термопомпа
				Публикувано: чет май 17, 2018 9:15 am
				от VLADO66
				Има голяма вероятност като изсипеш една торба пари за Земя-вода, Грейкото въобще да не го запалиш повече. 

 
			
					
				Re: Избор на тип термопомпа
				Публикувано: чет май 17, 2018 4:43 pm
				от speka_rs
				Никъде не съм споменал, че имам проблеми със Грейкото. Харесва си ми, просто искам да имам някаква алтернатива. 
Изолация има и продължавам напред със нея. 
Цялото чудене е дали Земя - Вода ще постигна по добър КОП и заслужавали си цялото занимание ?
			 
			
					
				Re: Избор на тип термопомпа
				Публикувано: чет май 17, 2018 4:51 pm
				от шоп
				speka_rs написа:
Цялото чудене е дали Земя - Вода ще постигна по добър КОП и заслужавали си цялото занимание ?
Зависи!
Ако направите добре оразмерена земна серпентина няма да имате кипене в минус. Ще сте доволен от КОПа Обаче от серпентина с дължина 50 метра няма как да изкарате добър КОП за хладилна мощност 7-8 киловата. Ще замразите земята и кипенето ще отиде в дълбок минус особено в края на зимата.
Всичко зависи от конкретиката, земен слой, наличие на подпочвени води и т.н.
 
			
					
				Re: Избор на тип термопомпа
				Публикувано: чет май 17, 2018 4:55 pm
				от speka_rs
				Добре, колко трябва да е дълга серпентината за да очаквам приемлив КОП ?
			 
			
					
				Re: Избор на тип термопомпа
				Публикувано: чет май 17, 2018 5:05 pm
				от шоп
				Вече казах...конкретно е за всеки обект, но масово се залага 50 вата от линеен метър серпентина.
При сухи и песъкливи почви може и 20 вата/метър, при високи подповечни води  може и 80-100 вата за метър...
Никога няма да загубите от преоразмерена серпентина 

 
			
					
				Re: Избор на тип термопомпа
				Публикувано: пет май 18, 2018 12:50 pm
				от filmatoplo
				
 Има вариант серпентините да са 2 и чрез трипътен вентил да се редуват когато се охлади флуида .
 
			
					
				Re: Избор на тип термопомпа
				Публикувано: съб май 19, 2018 10:46 am
				от a_stoev
				ППРактически не съм видял работеща земносвързана система без забележки. Само във форума се споменава една.
Наблюдения от Шумен. Помпата е 7-8 kWt самоделка, серпентината е 700м и февруари месец вече вади минус на водата. Навита е малко гъсто, не е разпъната направи участъци, ами нещо като разпънат топ полегнал настрани.
Други две  земни термопомпи които знам са на собственици на големи строителни фирми дето не си знаят парите и имат собствена техника да копаят. Едната бе на директно изпарение, направо фреон в медни тръби под земята. Серпентината се спука и агрегата се насмука с подпочвена вода.
Знам за още една която също е с недостатъчно голяма серпентина, сега иска да продава агрегата и си е взел въздушна.