Golden fireGF48
Публикувано: нед сеп 30, 2018 5:46 pm
от Ds777
Здравей те колеги имам горелка Golden fireGF48 от вчера ми изписва грешка Er47 Грешка в енкодера на шнека. Моля за помощ
Re: Golden fireGF48
Публикувано: нед сеп 30, 2018 5:50 pm
от filmatoplo

Значи помниш още номера на човека който ти я монтира ,продаде или препоръча.
Re: Golden fireGF48
Публикувано: нед сеп 30, 2018 6:31 pm
от Ds777
Не е чувал за такава грешка
Re: Golden fireGF48
Публикувано: нед сеп 30, 2018 6:33 pm
от LazarGanev
И ко праим са? Гаранция няма ли?
Re: Golden fireGF48
Публикувано: нед сеп 30, 2018 6:37 pm
от Ds777
Golden fire не са имали проблем досег с грешка 47
Re: Golden fireGF48
Публикувано: нед сеп 30, 2018 6:50 pm
от LazarGanev
Тоест проблемът си е твой, така ли? Те нямат проблеми с тая грешка, ти имаш - оправяй се, питай по форумите?!

Re: Golden fireGF48
Публикувано: нед сеп 30, 2018 8:46 pm
от Rumen72
Едва ли имаш енкодер на шнека/сондата/, стойностите на шнека в секунди ли са или в обороти за минута? Ако са в секунди, а значи си разръчкал настройките в Р81. P81 Управление на сондата: 0= без енкодер; 1= с енкодер; 2= с автоматичен енкодер. Успех.
Re: Golden fireGF48
Публикувано: нед сеп 30, 2018 9:03 pm
от Ds777
Дадох и заводски настроики и започно да исписва грешка 47.Незнам какъв е проблема
Re: Golden fireGF48
Публикувано: нед сеп 30, 2018 9:09 pm
от Ds777
Къде се намира P81 в менюто?
Re: Golden fireGF48
Публикувано: нед сеп 30, 2018 9:10 pm
от Rumen72
Еми това ти е проблема, че си и дал заводска конфигурация, трябваше да почнеш тъй"Колеги, ръчках там дет не разбирам и осрах положението....."