Страница 1 от 4

Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка

Публикувано: пон фев 11, 2019 6:33 pm
от slavista
Здравейте!
Живея в къща и се отоплявам на пелети . Водата ,която грея е близо 1 тон . Котелът е турски 58 киловата , който е ползван преди години на дърва и въглища , а горелката е фероли п12 . Нагласено е да се включва сутрин за няколко часа и от обяд за 7 часа ,а разходът на пелети ми е приблизително 5 чувала на ден . Всеки ден чистя пепелника и парното. Имам сложено някакво управление Салус и от него спирам пускам . Но вече започвам да се изнервям ,защото грешката , която се появява А01 е през няколко часа . Пелетите , които горя са иглолистни и често сменям производителя ,защото имам място за няколко тона ,а аз на месец горя приблизително 2. Четох във форума ,че пишат да се смени управлението на горелката с "натурела" и запалката с керамична . Въпросът ми е какво да направя ,като по-изгоден вариант - да сменя управлението и запалката? Да сменям горелката ?

Re: Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка

Публикувано: пон фев 11, 2019 6:55 pm
от penchev.r
Тази грешка каква е ???

Re: Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка

Публикувано: пон фев 11, 2019 6:59 pm
от slavista
Натрупват ми се пелети

Re: Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка

Публикувано: пон фев 11, 2019 7:02 pm
от penchev.r
Няма смисъл да сменяш запалката,освен ако не искаш да пали по бързо.С натурелското управление и консервна кутия можеш да накараш да гори,но няма да ти смъкне разхода.

Re: Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка

Публикувано: пон фев 11, 2019 7:03 pm
от filmatoplo
Кога се натрупват , грешка А01 е неуспешно запалване .

Re: Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка

Публикувано: пон фев 11, 2019 7:04 pm
от penchev.r
пон фев 11, 2019 7:03 pmfilmatoplo написа:
Кога се натрупват , грешка А01 е неуспешно запалване .
Еми ето така :-D :-D :-D

Re: Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка

Публикувано: пон фев 11, 2019 7:06 pm
от slavista
Работи 1 час и сега гледам ми е дало грешка А04 . Върти грешките А01 и А04 .

Re: Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка

Публикувано: пон фев 11, 2019 7:13 pm
от andy_forresite
Смени горелката. Това е Змей.
С тези 1000 литра вода почти не трябва да гасиш. Една горелчица с минимална мощност 5 или 7 киловата ще е супер.
Термометър на димните газове имаш ли? Двеста сигурно ги поддържа.

Re: Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка

Публикувано: пон фев 11, 2019 7:15 pm
от n.ganev
Феролито може да работи и на 3-4кВ :cool:

Re: Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка

Публикувано: пон фев 11, 2019 7:21 pm
от andy_forresite
Щом може е добре. Това 6 кг на час минимум и 8 максимум е пълна тъпотия. Хайде и 7 киловата да я настрои пак ще смъкне 1-2 торби на ден и ще си разшири интервала от време за горене.
3-4 kw е добре за камина. За котел ... Само си мислим че правим нещо. Е за малки сериозно топлоизолирани стаи ще има ефект. С неговия котел и система тези пелети ще заминат зян.