Страница 1 от 4

управление на два кръга с две помпи

Публикувано: съб фев 16, 2019 8:27 am
от sergi
привет

въпроса е такъв, как се управляват две помпи на два кръга - радиатори и подово?
възможно ли е, помпата за радиаторите да се включва да тегли от котела при 65 гр, а другата на подовото да се включва по рано , за да може да работи коректно и подовото, и как и правилно да се изпълни?

защото в момента двете помпи се включват от термостат едновременно!
така, в зависимост от температурата, ако е по висока - работи добре радиаторния кръг, а ако включва на по ниска темп, подовото работи задоволително, но радиаторите са хладни....!!!

извинявам се, че отново повдигам темата за моите несгоди!

Re: управление на два кръга с две помпи

Публикувано: съб фев 16, 2019 9:56 am
от шоп
Сложи един смесителен вентил на подовото.

Re: управление на два кръга с две помпи

Публикувано: съб фев 16, 2019 10:00 am
от wankata7108
съб фев 16, 2019 8:27 amsergi написа:
привет

въпроса е такъв, как се управляват две помпи на два кръга - радиатори и подово?
възможно ли е, помпата за радиаторите да се включва да тегли от котела при 65 гр, а другата на подовото да се включва по рано , за да може да работи коректно и подовото, и как и правилно да се изпълни?

защото в момента двете помпи се включват от термостат едновременно!
така, в зависимост от температурата, ако е по висока - работи добре радиаторния кръг, а ако включва на по ниска темп, подовото работи задоволително, но радиаторите са хладни....!!!

извинявам се, че отново повдигам темата за моите несгоди!
Трипътен вентил сложи на подовото

Re: управление на два кръга с две помпи

Публикувано: съб фев 16, 2019 10:05 am
от sergi
да, има трипътен....
но 2 помпи тръгват заедно от 1 термостат

та, как могат да тръгват по разл температури?

50 гр на подовото и 65 на радиаторите

Re: управление на два кръга с две помпи

Публикувано: съб фев 16, 2019 10:08 am
от Трифон П.Трифонов
Монтирай втори термостат! Котела си го карай на висока температура!

Re: управление на два кръга с две помпи

Публикувано: съб фев 16, 2019 10:13 am
от sergi
съб фев 16, 2019 10:08 amТрифон П.Трифонов написа:
Монтирай втори термостат! Котела си го карай на висока температура!
и аз това мислех, но реших да питам дали е правилно и как ще работи

Re: управление на два кръга с две помпи

Публикувано: съб фев 16, 2019 10:15 am
от vrangelov
Тодор появи ли се? Той ли ти каза да караш подовото на 50*C

Re: управление на два кръга с две помпи

Публикувано: съб фев 16, 2019 10:18 am
от sergi
съб фев 16, 2019 10:15 amvrangelov написа:
Тодор появи ли се? Той ли ти каза да караш подовото на 50*C
ако се е появил, нямаше пак да питам.....за съжаление

иначе той ги е вързал помпите да тръгват на 40 гр.


защото след 1000 експеримента, подовото работи добре почти, но помпота му трабва да върти нонстоп почти

Re: управление на два кръга с две помпи

Публикувано: съб фев 16, 2019 10:27 am
от vrangelov
Несериозник. Не ти, а Тодор.
Ако помпата тръгва на 50, не е проблем, проблем е, ако водата към подовото е на 50*C.
На подовото помпата е правилно да работи почти нон-стоп. Не се притеснявай за това.

Re: управление на два кръга с две помпи

Публикувано: съб фев 16, 2019 10:31 am
от sergi
това ок, но тръгвайки двете помпи на 50, подовото е ок, но радиаторите са слаби....