Страница 1 от 1

Проблем с подгряването на водата в соларна система.

Публикувано: вт юли 16, 2019 9:03 pm
от Rapaks
Здравейте, поставих си нова вакумнотръбна соларна система с 12 тръби затворен тип. Посъветваха ме да сменя бойлера с по голям, за да не прегрее системата. Поставих 120 литров с една серпентина и ток. Вярно че тези дни не беше слънчево, но системата едва успя да подгрее водата в бойлера до 35 градуса. Имам я вече седмица. НОРМАЛНО ЛИ Е? Дано откликнат хора запознати с проблема, че ми идва вече да я изхвърля.

Re: Проблем с подгряването на водата в соларна система.

Публикувано: вт юли 16, 2019 9:10 pm
от LazarGanev
Дай повече инфо какво си сложил, какъв е контролера, каква е темпратурата в колектора. С плосък колектор сега щеше да се хвалиш, пък с тоя се оплакваш :)

Re: Проблем с подгряването на водата в соларна система.

Публикувано: вт юли 16, 2019 9:12 pm
от шоп
Добре са те насочили. 12 тръби за 120 л е ОК. Разбира се за пролет-лято и есен. Не трябва да очакваш чудеса като цяло.

Обаче дай подробности. Тръбите ф58х1800 ли са или ф47х1500 са?
Ако са от втория тип са недооразмерени.

Изложението на колектора чист юг ли е и колко е монтажния ъгъл.

Колко метра е тръбното трасе и как е изолирано.

Управлението, какво е и какви са настройките. Колектора тип heat pipe ли е? Слагаха ли термо паста при монтажа?

Изобщо ако не дадеш инфо няма как да получиш точен отговор.

Re: Проблем с подгряването на водата в соларна система.

Публикувано: вт юли 16, 2019 10:26 pm
от Трифон П.Трифонов
На плоския не му задавам толкова въпроси.
...не е вишист, Шопе, но вероятно няма фул контакт или някое от многото задължителни условия, че да се покаже скъпия.
Върши работа, ама и много хора се лъжат.
Дано настроите системката!

Re: Проблем с подгряването на водата в соларна система.

Публикувано: ср юли 17, 2019 8:04 am
от Rapaks
вт юли 16, 2019 9:12 pmшоп написа:
Добре са те насочили. 12 тръби за 120 л е ОК. Разбира се за пролет-лято и есен. Не трябва да очакваш чудеса като цяло.

Обаче дай подробности. Тръбите ф58х1800 ли са или ф47х1500 са?
Ако са от втория тип са недооразмерени.

Изложението на колектора чист юг ли е и колко е монтажния ъгъл.

Колко метра е тръбното трасе и как е изолирано.


Тръбите ще накарам по късно да пемерят и ще пиша.

Тръбният път е близо 20 м общо.

Колектора е завъртян малко югоизток, за да се затопля уж водата по от рано и да не прегява.

Наклона е този, който си е зададен от фабричната стойка и тя е монтирана хоризонтално.

Тръбите са изолирани с черна гумена изолация, а сндките с самозалепваща черна лентс и са обвито отвън с алуминиево самозалепващо фолио.
Термостата е с автоматичните настройки, но направих да превърта водата при 5 градуса, беше на 10. Български е. Мисля че сливен или Созопол беше.




Управлението, какво е и какви са настройките. Колектора тип heat pipe ли е? Слагаха ли термо паста при монтажа?

Изобщо ако не дадеш инфо няма как да получиш точен отговор.

Re: Проблем с подгряването на водата в соларна система.

Публикувано: ср юли 17, 2019 2:05 pm
от Rapaks
Тръбите са около 1.80, цолажа не мога да измеря.

Тръбният път е близо 20 м общо.

Колектора е завъртян малко югоизток, за да се затопля УЖ водата по от рано и да не прегрява.

Наклона е този, който си е зададен от фабричната стойка и тя е монтирана хоризонтално.

Тръбите са изолирани с черна гумена изолация, а снадките с самозалепваща черна лента и са обвити отвън с алуминиево самозалепващо фолио.

Термоконтролера е с автоматичните си настройки, но направих да превърта водата при 5 градуса, беше на 10.Казаха ми че така ще подгрява повече. Ако трябва да си върна пак на препоръчителните? Не знам и аз. Контролера е Български. Мисля че Поморие.

Настроен е при 40 гр. в панела да се включва помпата. Максималното възможно е 50.

Сложихме термопаста при монтажа на медните глави на тръбите. Отиде почти цялата налична в комплекта, т.е. не сме я икономисвали.

Помпата ми е включена на първа позиция, не знам как е най-добре.

Re: Проблем с подгряването на водата в соларна система.

Публикувано: ср юли 17, 2019 2:43 pm
от шоп
Ако топлинната тръба контактува добре с колектора не би трябвало да има проблем ( ей затова не ги харесвам heat pipe)

20 метра общо тръбе не е много, не е и малко. С какъв диаметър са тръбите и колко мм е дебела изолацията? Макар, че при 30 градуса навън и без изолация ще бачка :-D
Каква температура показват двата датчика? Този горе на колектора и този на бойлера? Може и скоростта на помпата да е ниска...знам ли? Датчиците контактни външно ли са или са потопени в гилза?