ср сеп 11, 2019 1:05 ammorfei1 написа:
Някакви груби изчисления на загубите при различна външна температура прави ли?
термокалкулатор 2.0 може и да не е най-точният и професионален начин, но е безплатен и за любители като мен и теб, върши идеална работа за да те ориентира в обстановката, за да не се презастраховаш x3, че и повече.
Чети и смятай, накрая да не стане работата "парата през свирката".
Тони, ето ти един много лесен начин да сметнеш набързо топлозагубите. Не е точен, колкото ако ги сметнеш стая по стая, но е приблизителен.Това е цитат на съфорумец, който вероятно не си прочел:
Вътрешни стени обща дължина: 128.1м х 2.5м = 320,25 м2
Прозорци и врати общо: 35.21 м2
Външни стени обща дъжина: 63.40м х 2.5 = 158.5 м2 - 35.21 = 123.29 м2
Таван общо: 186 м2
Под общо: 186 м2
Делта Т-вътрешно 24-(-0) = 24 градуса
Делта Т-външно 24-(-10) = 34 градуса
Делта Т-под = 24-(+10) = 14 градуса
Делта Т-таван = 24-(-5) = 29 градуса
Коефициенти на топлопреминаване:
Външни стени: 0.35 W/m2K
Вътрешни стени: 0.50 W/m2K
Прозорци: 2.90 W/m2K
Под: 0.40 W/m2K
Таван: 0.30 W/m2K
Вътрешни стени 320.25 x 0.50 x 24 = 3843 W
Прозорци и врати 35.21 x 2.90 x 34 = 3472 W
Външни стени 123.29 x 0.35 x 34 = 1467 W
Таван 186 x 0.30 x 29 = 1618 W
Под 186 x 0,40 x 14 = 1042 W
========================
Общи топлозагуби: 11442 W
Само не смятай топлозагубите на вътрешните стени и си промени Делта Т според условията при теб. Правилно изчислените топлозагуби в примера са 8600
viewtopic.php?f=10&t=51644&start=20 Аз искам да си ги сметна стая по стая, ама все пусто не ми остава време.