				Проблем с парно.
				Публикувано: пон ное 11, 2019 12:33 pm
				от DiDoGolfa
				Добър ден колеги. Имам следният проблем, парно на колекторна система затворен кръг, единият ми радиатор (в кухнята) не загрява не мисля че е най далеко от котела но все пак е далеко, който и друг радиатор да спра от колектора този тръгва, помпата е достатъчно мощтна (8 метра напор 7,3м3 на час) 50кв.котел. 
Общо:
1кръг децка 1бр.радиатор
2кръг спалня 1бр.радиатор
3кръг коридор 2бр.радиатори
4кръг 1бр.лира и 1бр. подово баня
5кръг хол 2бр.радиатори 1бр.подово
6кръг кухня 1бр.радиатор
7кръг Бойлер 1бр. 100литра.
Всички радиатори са с автоматични обезвъздушител. 
Системата е изградена на ф20 ппр стъклонапълнена на 110° 10бара от колектори те това излиза като тръба а в колектори те влиза 1цол захранваща. 
Првзапасен съм с мощност ако е от значение. Радиатора проблемният съм го продухвал изтоквал и обезвъздушил.
Пс.Системата е с панелни радиатори и не е повече от 230 литра в момента 100литра риза котел, 100/130  литра останалото. Помпата я карам на първа степен, няма разлика дали ще е на едно две или три.
			 
			
					
				Re: Проблем с парно.
				Публикувано: пон ное 11, 2019 1:24 pm
				от шоп
				Не затваряй на 100% никой радиатор, просто балансирай системата.
С тази помпа не би трябвало да имаш проблем. Едно подово на хол има доста по-голямо хидр. съпротвление от радиатор.
			 
			
					
				Re: Проблем с парно.
				Публикувано: пон ное 11, 2019 2:15 pm
				от DiDoGolfa
				пон ное 11, 2019 1:24 pmшоп написа: 
Не затваряй на 100% никой радиатор, просто балансирай системата.
С тази помпа не би трябвало да имаш проблем. Едно подово на хол има доста по-голямо хидр. съпротвление от радиатор.
 
Пробвах малко не се получава  с балансиране, имам 
и още 3 кръга свободни догодина ще имам лира и в другата баня, още един радиатор в мокрото помещение, два радиатора в гаража и още един в другата децка.И не знам, може още една помпа  да сложа а системата си е сметната и с тях а още ги няма и имам проблеми.  

 
			
					
				Re: Проблем с парно.
				Публикувано: пон ное 11, 2019 2:54 pm
				от шоп
				пон ное 11, 2019 2:15 pmDiDoGolfa написа: 
а системата си е сметната 
Абе, сметната, сметната,колко да е сметната.
Котел 50 киловата?! Помпа с напор 8м и 7,3м3/ч?! Дотук хич не ми прилича на сметнато.
От един колектор  захранен с 1" тръба  ще се захранва всичко ( и сегашното и бъдещото)?
 
			
					
				Re: Проблем с парно.
				Публикувано: пон ное 11, 2019 4:02 pm
				от DiDoGolfa
				пон ное 11, 2019 2:54 pmшоп написа: 
пон ное 11, 2019 2:15 pmDiDoGolfa написа: 
а системата си е сметната 
Абе, сметната, сметната,колко да е сметната.
Котел 50 киловата?! Помпа с напор 8м и 7,3м3/ч?! Дотук хич не ми прилича на сметнато.
От един колектор  захранен с 1" тръба  ще се захранва всичко ( и сегашното и бъдещото)?
Две тръби, едната за топлата другата за студената вода  и дефакто два колектора с по 10 извода. Снимки мога да прикача по късно.
 
			
					
				Re: Проблем с парно.
				Публикувано: пон ное 11, 2019 4:09 pm
				от шоп
				Според мен се обади, на този, който е сметнал котел 50 киловата с един колектор  с 10 извода захранен с 1"
тръба.
Не искам да изпадам в подробности каква е тази тръба, от какъв материал е и дали вътрешно не е 21,6мм 

 
			
					
				Re: Проблем с парно.
				Публикувано: пон ное 11, 2019 4:17 pm
				от DiDoGolfa
				пон ное 11, 2019 4:09 pmшоп написа: 
Според мен се обади, на този, който е сметнал котел 50 киловата с един колектор  с 10 извода захранен с 1"
тръба.
Не искам да изпадам в подробности каква е тази тръба, от какъв материал е и дали вътрешно не е 21,6мм  
Тръбите са 1 цол ппр стъклонапълнена. 
А и нали затова е колекторна система дали ще са два колектора с по десет извода (топла/студена вода) или други по малки, обясни къде е проблемът.
 
			
					
				Re: Проблем с парно.
				Публикувано: пон ное 11, 2019 4:19 pm
				от radius
				Стъклонапълнените се мерят в мм. На 1 цол черна би трябвало да отговаря сигурно 40мм стъклонапълнена, защото са по-дебелостенни.
			 
			
					
				Re: Проблем с парно.
				Публикувано: пон ное 11, 2019 4:25 pm
				от шоп
				пон ное 11, 2019 4:17 pmDiDoGolfa написа: 
Тръбите са 1 цол ппр стъклонапълнена. 
Пак ти казвам да попиташ този който ти е изчислил системата как може котел 50 киловата с колектор захранен с "ТРЪБА ППР СИВА,ФИБРО СТЪКЛО, ОТОПЛЕНИЕ/ПИТЕЙНА ВОДА L=4M, PN 25 bar, D.32x5.4mm"
Защото стъклонапълнена тръба няма.
И като взема тръбата от горното описание ( аз само с тези тръби работя ) се получава ф21,2 вътрешно за 50 киловата номинална мощност.
 
			
					
				Re: Проблем с парно.
				Публикувано: пон ное 11, 2019 5:27 pm
				от andy_forresite
				Не е добре. Първо захранващата тръба трябва да ти е цол и 1/4 на един колектор цол 1/4 и помпа. После втори колектор (с дебитомери) само за подовите на същия размер със смесителен вентил с втора помпа плюс някакъв контролер да мести задвижките на кръговете. Трето, малък кръг на котела с трета помпа. 
Подовото колко метра е на един кръг, каква тръба, диаметър на тръбата и каква е стъпката?