Страница 1 от 1

Шум в парното

Публикувано: ср ное 13, 2019 3:30 pm
от ecm
Здравейте,

Днес пуснах парното и го обезвъздуших (уж), но има лек, постоянен шум, като свистене, което в спалнята е достатъчно да ми пречи да спя. Като намаля термовентила от 5, на 3, се чува леко капене на вода и после изчезва свистенето. Така и в двете стаи. Нормално ли е да има леко свистене, или трябва да е напълно безшумно, съответно признак, че има още въздух ли е свистенето? В лирата, в банята няма свистене. Кооперацията е нова, с хоризонтални щрангове и за пръв път пускам парно. Радиаторите са алуминиеви, на пипане са загряти сравнително равномерно в момента, като че ли една идея по-топли в горния край, но в трудно да се прецени, защото температурата на водата, която в момента се подава до кооперацията, още е към 35 градуса.

Обезвъздушаването за съжаление от бързане май не го направих правилно - когато пуснах крановете на входа на апартамента, термоглавите и на трите радиоатора бяха отворени на макс, след това видях, че лирата се напълни веднага и беше топла поцялата повърхоност, при което започнах с по-близкия радиоатор, като му отворих обезвъздушителя, и го оставих, докато течеше само вода, без да свисти. След това минах на другия радиатор, но при него, дори след като започна да тече само вода, от време на време излизаше и по малко въздъх. Може би някъде има още въздух. Има ли решение за това? И пак - нормално ли е да има съвсем малко свистене?

През пролетта правихме пробно пълнене на инсталацията и тогава май отварях главите на всеки радиатор поотделно, и не помня да е имало шум.

Последно - подозирам, че повечето съседи още не са си пуснали парното при тях, и дали шуменето не симулира преоразмерена помпа, и евентуално да намалее, когато всички си пуснат парното?

Re: Шум в парното

Публикувано: ср ное 13, 2019 5:14 pm
от Antonii
И в нашата кооперация го има това свистене и причината е в големия дебит и напор с който работи циркулационната помпа в абонатната.
Проблема може да се реши чрез байпасен вентил за постоянна разлика в наляганията между двата колектора в колекторната кутия на апартамента.
Какъвто би трябвало да е монтиран още при изпълнението на инсталацията, но досега не съм попадал на такова изпълнение.