Страница 1 от 2
Камина със затворена система
Публикувано: вт дек 31, 2019 10:18 am
от nikolovtomislav
Здравейте имам камина с вграден разширител напомпан на 1 бар и системата се пълни с вода на 1,2 бар. На другия ден нивото се качва на 2 бара. На какво се дължи това?
Re: Камина със затворена система
Публикувано: вт дек 31, 2019 10:24 am
от LazarGanev
Или не е напомпан на 1 бар съда, или е малък, пък системата - голяма.
Re: Камина със затворена система
Публикувано: вт дек 31, 2019 10:38 am
от nikolovtomislav
На толкова е напомпан вчера го проверих. Системата е доста малка. Да вметна манометъра е монтиран на изходящата тръба от бойлера. Дали там му е мястото
Re: Камина със затворена система
Публикувано: вт дек 31, 2019 10:39 am
от nikolovtomislav
От същото място се пълни и системата
Re: Камина със затворена система
Публикувано: вт дек 31, 2019 12:47 pm
от LazarGanev
А как го провери? Източи ли вода от системата, за да падне налягането на нула?

Re: Камина със затворена система
Публикувано: вт дек 31, 2019 12:53 pm
от nikolovtomislav
Да източих водата от системата и го проверих с манометър за гуми
Re: Камина със затворена система
Публикувано: вт дек 31, 2019 3:50 pm
от andy_forresite
Манометърът трябва да е при камината/котела. По него пълниш до 1.2 бара при вода в системата 20 градуса.
Не пречи да имате втори манометър при крана за пълнене. Отчетете денивелацията спрямо първия манометър и извадете по 0.1 bar за всеки метър разлика във височината.
Пример. 1 бар разширителен при 20 градуса. Камина на 2.5 м по-ниско от втория манометър. Следва пълнене до 1.2 бара при 20° по манометъра на камината и до 0.95 по втория манометър.
Колко е голям твоя разширителен съд и къде е монтиран?
Re: Камина със затворена система
Публикувано: вт дек 31, 2019 5:35 pm
от nikolovtomislav
Разширителния съд е монтиран в самата камина под нея
Re: Камина със затворена система
Публикувано: вт дек 31, 2019 5:45 pm
от nikolovtomislav
След нова година ще монтирам един манометър на камината и ще пиша
Re: Камина със затворена система
Публикувано: вт дек 31, 2019 5:47 pm
от nikolovtomislav
Само да питам къде е по добре на входящата тръба или на изходящата. Защото пълненето е през изходящата значи и манометъра на камината да го сложиме на изходящата?