Страница 1 от 3

Капеща снадка на подово отопление

Публикувано: чет яну 02, 2020 10:21 am
от gandonov
Честита нова година.
Приятно изтрезняване на всички :)

Да започна годината с един неприятен за мен проблем.
Имам водно подово отопление и една от снадките капе. По около 50ml на денонощие.
На снимката е маркирана в червено. Снадката между муфата и обезвъздушителя.
Уплътнена е с кълчища, но явно майстора не я е стегнал добре. Навих отгоре няколко слоя тефлонова лента, но без резултат.
Налягането в системата е 1,5-1,7 бара.

Та въпросът ми е - има ли друго решение за спиране на теча освен затваряне на всички кранове, източване на водата и преработване на снадката (уплътняване с много кълчища)?
Търся вариант, който да издържи поне 2-3 месеца ... че не ми се занимава с това точно през зимата.
Прикачен файл:
Теч.jpg

Re: Капеща снадка на подово отопление

Публикувано: чет яну 02, 2020 10:43 am
от шоп
Тефлонова лента отгоре няма да те спаси. Ако не те притеснява 50 гр течност на ден си карай така до края на отоплителният сезон. Дригия вариант ти си го написал: изолираш участъка с кранове, демонтираш и наново.
Аз слагам винаги малко кълчища отдолу и върху тях няколко нанвивки тефлон.
Поздрави!

Re: Капеща снадка на подово отопление

Публикувано: чет яну 02, 2020 11:17 am
от S_G_1

Re: Капеща снадка на подово отопление

Публикувано: чет яну 02, 2020 11:29 am
от gandonov
Благодаря S_G_1. Не бях чувал за Самовулканизираща се лента.
Ще потърся из магазините дали продават подобна.

Re: Капеща снадка на подово отопление

Публикувано: чет яну 02, 2020 11:32 am
от ky-kyy
чет яну 02, 2020 11:29 amgandonov написа:
Благодаря S_G_1. Не бях чувал за Самовулканизираща се лента.
Ще потърся из магазините дали продават подобна.
Лента Бишоп :)
Спирал съм лек теч с парче вътрешна гума от велосипед. Опъваш и навиваш :)

Re: Капеща снадка на подово отопление

Публикувано: чет яну 02, 2020 11:35 am
от ESPACE
Не се занимавай с глупости, този съвсем не е час. Тази лента се ползва за съвсем други неща #-o. Затваряй крановете и преправи връзката. Работа за 5-10мин.

Re: Капеща снадка на подово отопление

Публикувано: чет яну 02, 2020 11:41 am
от ky-kyy
чет яну 02, 2020 11:35 amESPACE написа:
Не се занимавай с глупости, този съвсем не е час. Тази лента се ползва за съвсем други неща #-o. Затваряй крановете и преправи връзката. Работа за 5-10мин.
Това, че лентата е за направена за кабелни муфи, не значи, че не може да се използва, за спиране на течове. Временно, разбира се.

Re: Капеща снадка на подово отопление

Публикувано: чет яну 02, 2020 11:42 am
от gandonov
Уффф ... тъкмо си помислих, че ще мина само с намотаване на вулканизираща се лента. :-D
То е ясно, че ще преправям връзката, ама се надявах да е през март, като се затопли.

Е, споделяйте ако имате други добри идеи. ... Пък през уикенда ще видя какво ще я правя тази връзка.

Re: Капеща снадка на подово отопление

Публикувано: чет яну 02, 2020 11:42 am
от ESPACE
ky-kyy - Самовулканизираща да издържи на 1,5 бара - съмнявам се. Отделно че е лишено от всякакъв смисъл при наличие на кранове.
gandonov -Не търси идеи, всичките ще са тъпи. Решението е само едно, запретвай ръкави или извикай майстор.

Re: Капеща снадка на подово отопление

Публикувано: чет яну 02, 2020 11:45 am
от ky-kyy
чет яну 02, 2020 11:42 amESPACE написа:
На 1,5 бара - съмнявам се. Отделно че е лишено от всякакъв смисъл при наличие на кранове.
Аз не се съмнявам, защото съм го правил....Ако не бях го правил, нямаше да го напиша. Досега, каквото съм написал, винаги съм го правил лично, никога не правя преразказ. Човека си има глава и си преценя, на кой да вярва....

ПП И пак ще повторя - това е временно решение, не че, не се е случвало, за постоянно....